打印

不用单片机内部计数器而用软件计数法,能准确计到0-100个脉

[复制链接]
2505|5
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
mcu520|  楼主 | 2008-9-13 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
lyjian| | 2008-9-13 15:43 | 只看该作者

关键是脉冲的频率多高

如果频率比较低那当然可以
而且也和你计脉冲的时间隔有关啊

使用特权

评论回复
板凳
bg6nw| | 2008-9-13 22:01 | 只看该作者

如果编制软件上处理的速度不够快

可以考虑将脉冲展宽一下再进单片机

使用特权

评论回复
地板
conwh| | 2008-9-14 09:12 | 只看该作者

用一个定时器做前后台

使用特权

评论回复
5
mcu520|  楼主 | 2008-9-17 09:20 | 只看该作者

还是不行

软件处理里关闭所有的外部中断,完全软件模拟脉冲
问题是T1做串口通信,T0做1S定时中断,T2做时标定时中断,可测的时候有时是100,有时是101,那就是不对了呀,问题不知道出在哪里

使用特权

评论回复
6
mcu520|  楼主 | 2008-9-17 09:31 | 只看该作者

我觉得问题出在中断

原本用周期测频法,F=N/T0 0-100测的脉冲周期数正确
现在用等精度测周法,F=N/(T2*N2),多了一个时标中断
这样两个中断是不是会互相影响