打印

电流互感器测得是有功电流,电流表测试的是视在电流对吗

[复制链接]
4743|6
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
lsfsxfljj|  楼主 | 2009-7-3 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
yewuyi| | 2009-7-3 12:49 | 只看该作者

一样

使用特权

评论回复
板凳
耕在此行| | 2009-7-3 13:35 | 只看该作者

楼主说的比较有意思,呵呵

光一个电流,互感器凭什么知道是有无电流还是视在电流呢。互感器没这么牛的。

使用特权

评论回复
地板
james012| | 2009-7-3 17:39 | 只看该作者

互感器可以测电流吗

他只是将大电流变成小电流给后级处理

使用特权

评论回复
5
lsfsxfljj|  楼主 | 2009-7-4 11:13 | 只看该作者

现在是发现电流互感器和电流表数据不对

现在是发现电流互感器和电流表数据不对,电流表是正确的,因为接其他电阻正确的,只有接节能灯负载的时候是电流的波形是畸变的,电流互感器出来直接接75欧电阻,数字万用表量交流电压,会不会是跟数字万用表有关系

使用特权

评论回复
6
耕在此行| | 2009-7-4 13:54 | 只看该作者

是的

万用表有有效值测量与平均值测量两种,市面上的许多万用表是平均值测量的。
所以在波形畸变严重时,测出结果的误差是比较大的。

使用特权

评论回复
7
songbangyan| | 2009-7-6 16:13 | 只看该作者

应该得到的都是有效值