问题描述:空气经压缩泵压缩后,经过稳压器和储气罐,输出400kPa的压缩气体。稳压器的作用是限定气体压力为400kPa, 储气罐作用相当于电容,保证输出的压力稳定不抖动。现在要测量该输出气体的温度,我使用的热敏电阻封装在金属片上,然后安装在储气罐上面。问题是,工作后,压缩泵会发热到70度左右,这个温度会传递到金属的储气罐上面,导致我测量到的温度偏高,比如40多度,但是实际输出气体的温度是30多度。经过统计数值之间没有规律。环境温度变化时,数据跟随变化。精度要求正负1度。
希望有经验的大虾们,多提宝贵意见,比如传感器的选用,安装方式,等等方面! 非常感谢各位的关注!
|