打印

采集的直流电压有点波动怎么办

[复制链接]
1669|14
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
沙发
jiahy| | 2013-4-26 21:03 | 只看该作者
加个RC的低通滤波

使用特权

评论回复
板凳
jlyuan|  楼主 | 2013-4-26 21:05 | 只看该作者
你采集的时候,多采集几次,求平均值

使用特权

评论回复
地板
liliang9554| | 2013-4-26 21:05 | 只看该作者
直接在硬件上使用滤波吧我觉得效果应该比软件要好。

使用特权

评论回复
5
午夜粪车| | 2013-4-26 21:07 | 只看该作者
嗯,如果有软件滤波100mv A/D转换的参考电压怎么设?

使用特权

评论回复
6
zhaoxqi| | 2013-4-26 21:08 | 只看该作者
可用高阶有源高通滤波器,如果有用信号包括100Hz以下的信号,可以考虑用陷波器,还可以采用数字滤波算法去除该干扰。

使用特权

评论回复
7
zhanghqi| | 2013-4-26 21:11 | 只看该作者
rc值应该怎样选呢?

使用特权

评论回复
8
jiahy| | 2013-4-26 21:11 | 只看该作者
应该优先考虑硬件滤波,能够通过阻容滤波就解决问题最好,
然后辅之以软件滤波。

使用特权

评论回复
9
huangchui| | 2013-4-26 21:13 | 只看该作者
这要看你应用的具体要求 从你写得情况来看 不需要滤波

使用特权

评论回复
10
wyjie| | 2013-4-26 21:13 | 只看该作者
一般来说,结果平均可以减小结果的波动;除了结果平均还会有很多其它的滤波方式,适用于不同的波动。

使用特权

评论回复
11
jlyuan|  楼主 | 2013-4-26 21:16 | 只看该作者
嗯。好,多谢各位

使用特权

评论回复
12
jlyuan|  楼主 | 2013-4-26 21:16 | 只看该作者
那我就结贴了哈

使用特权

评论回复
13
草根电子工程师| | 2013-4-26 21:46 | 只看该作者
1/RC=100就行了。。。

使用特权

评论回复
14
superman2012| | 2013-4-26 23:22 | 只看该作者
可以使用RC滤波也可以采集数据在软件上对数据进行处理

使用特权

评论回复
15
damoyeren| | 2013-4-27 09:52 | 只看该作者
这是小弟针对公司仪器故障写的解决方案。故障和你的一样。

3514缆头电压跳整改方案.rar

194.31 KB

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

880

主题

12030

帖子

4

粉丝