为什么老是陷入死循环了啊

[复制链接]
1844|12
 楼主| 栩栩如生 发表于 2013-5-9 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
LOOP:
MOV 30H,#00H ;将常数存入直接地址
KEY1:JB P3.2,COUNT1 3.2为低电平,则一直在此循环直至变为高电平
LJMP KEY1
COUNT1: ;变为高电平时,计数值加1
INC 30H
MOV A,30H
K35: CJNE A,#163,KEY2 ; 判断是否到了第163个上升沿,没到则继续循环计数
AJMP AAAA ;达到第163个高电平后,跳转至AAAA(P1.1口AD比较),
KEY2:JB P3.2,KEY2
AJMP KEY1
AAAA:.........

为什么老是陷入死循环了啊,已验证过执行不到AAAA程序,大家帮我看看
houcs 发表于 2013-5-9 21:54 | 显示全部楼层
是不是P3.2口不能当普通I/O口使用啊?
 楼主| 栩栩如生 发表于 2013-5-9 22:04 | 显示全部楼层
肯定是在KEY2:JB P3.2,KEY2处陷入了死循环,但可以肯定输入给P3.2口的信号不是一直高电平的
zwll 发表于 2013-5-9 22:13 | 显示全部楼层
是不是别的地方改了30H的值,老满足不了条件?
juventus9554 发表于 2013-5-9 22:15 | 显示全部楼层
程序没错呀。。。。
司徒老鹰 发表于 2013-5-9 22:16 | 显示全部楼层
P3.2口信号输出有误
dingy 发表于 2013-5-9 22:17 | 显示全部楼层
是的,导致它老是在KEY2那死循环
 楼主| 栩栩如生 发表于 2013-5-9 22:17 | 显示全部楼层
呵呵,俺犯了一个低级错误,信号应该是从P3.3口给单片机的,程序中写成了P3.2口
pengf 发表于 2013-5-9 22:19 | 显示全部楼层
ajmp要慎用
只能在一定范围内跳转
zwll 发表于 2013-5-9 22:19 | 显示全部楼层
是的,我从来不用
chuxh 发表于 2013-5-9 22:21 | 显示全部楼层
一直用的ljmp可以64k范围内跳转
 楼主| 栩栩如生 发表于 2013-5-9 22:22 | 显示全部楼层
嗯,先结贴了,不好意思哈
huanghongxing 发表于 2013-5-9 22:51 | 显示全部楼层
可能你的循环语句条件是否设计过低
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册