打印

步进电机问题

[复制链接]
1424|14
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
sinadz|  楼主 | 2013-5-22 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在使用一段已经验证了程序进行步进电机的控制。是使用pwm输入步进驱动器控制步进电机。试验中发现,一直没法驱动步进电机,直到一个偶然的操作:当我用示波器去测量步进驱动器的输出脉冲时,示波器的接地端与开关电源的com端连接后,步进电机就正常转动了。于是,我们拿万用表测量开关电源的交流电源地与开关电源输出的com端,发现压差有1v。于是,认为是这个压差的存在导致电机不能运转。
最后,我们通过一根导线连接这两个地,再来控制步进电机时,就可以正常驱动了。
请各位高手指点,开关电源两个地之间到底什么关系?为什么会因为存在压差导致无法驱动步进电机?

相关帖子

沙发
无冕之王| | 2013-5-22 18:44 | 只看该作者
一般开关电源的交流端的地和直流端的地是隔离的,你要使用的是直流端的地才能构成电流回路

使用特权

评论回复
板凳
txcy| | 2013-5-22 19:12 | 只看该作者
没遇到过这样的问题

使用特权

评论回复
地板
秋天落叶| | 2013-5-22 19:17 | 只看该作者
无冕之王 发表于 2013-5-22 18:44
一般开关电源的交流端的地和直流端的地是隔离的,你要使用的是直流端的地才能构成电流回路 ...

分析的有道理

使用特权

评论回复
5
angerbird| | 2013-5-22 21:15 | 只看该作者
我理解没错的话,这应该是共地的问题的吧

使用特权

评论回复
6
mmuuss586| | 2013-5-24 08:37 | 只看该作者
漂过。

使用特权

评论回复
7
flexman| | 2013-7-31 10:08 | 只看该作者
没看懂啊

使用特权

评论回复
8
flexman| | 2013-7-31 15:39 | 只看该作者
无冕之王 发表于 2013-5-22 18:44
一般开关电源的交流端的地和直流端的地是隔离的,你要使用的是直流端的地才能构成电流回路 ...

什么意思啊?

使用特权

评论回复
9
smilingangel| | 2013-8-7 09:31 | 只看该作者
flexman 发表于 2013-7-31 15:39
什么意思啊?

我帮着回答下的,就是说你有两个地,除开将这两个地做隔离处理,还要明确你的电流回路的

使用特权

评论回复
10
smilingangel| | 2013-8-7 11:09 | 只看该作者
接着楼上的,也就是说你的PWM信号的地应该是数字地不能接模拟地,并且数字地跟模拟地用磁珠进行隔离下就可以的,不能产生电压差的

使用特权

评论回复
11
flexman| | 2013-8-7 18:13 | 只看该作者
smilingangel 发表于 2013-8-7 09:31
我帮着回答下的,就是说你有两个地,除开将这两个地做隔离处理,还要明确你的电流回路的 ...

哦哦

使用特权

评论回复
12
vivilzb1985| | 2013-8-16 21:28 | 只看该作者
这个问题的主要还是集中在共地的问题上

使用特权

评论回复
13
你一笑,粉直掉| | 2014-3-10 21:17 | 只看该作者
我也在做步进电机的驱动这一块,新手好多地方不懂,楼主能把你的程序发给我参考参考吗?邮箱2472426272@qq.com,谢谢了

使用特权

评论回复
14
zxf0168| | 2014-3-16 10:54 | 只看该作者
共地的问题,不能马虎

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

304

主题

2313

帖子

0

粉丝