继电器触点串联,是否耐压加倍?

[复制链接]
6967|21
 楼主| ocon 发表于 2013-6-6 04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如触点容量标注AC250V/2A的双刀单掷继电器,内部的两组触点串联后,能否当成一个AC500V/2A的触点用于AC380V的场合?为什么?
我认为,双触点通过机械联动,串联后,分断时触点间距加倍,应该可以提高分断耐压,请高手指教。
李富贵 发表于 2013-6-6 07:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 李富贵 于 2013-6-6 07:22 编辑

交流应该好一些,两个触点可以同时过零灭弧。直流恐怕就不行了,电弧黏住一个触点顺便可以把另一个打穿。
Lgz2006 发表于 2013-6-6 07:26 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2013-6-6 08:19 | 显示全部楼层
加了一点。
jjeemm77 发表于 2013-6-6 08:44 | 显示全部楼层
产品有工艺参数!…触片尺寸与之距离有规定!
另外:有个指标是讲触点电流的。还不如将触片并联。
接380V、看有无电弧即可!…
zhaoyu2005 发表于 2013-6-6 09:13 | 显示全部楼层
并联也不行,触点接触有时间差异,一个坏了,另一个跟着就坏了
zwp0822 发表于 2013-6-6 09:14 | 显示全部楼层
2楼的签名亮了!
江南依旧 发表于 2013-6-6 16:46 | 显示全部楼层
绝对可以
bkvalve 发表于 2013-6-6 20:28 | 显示全部楼层
问这是什么
落寞艹根 发表于 2013-6-6 21:53 | 显示全部楼层
AC250V/2A 看不懂什么意思, 不是指输入最高250VAC/2A才会工作吗?

评论

触点可以在AC250V下通过2A电流,应该描述为AC250V@2A 更准确。  发表于 2013-6-7 18:34
SunFans 发表于 2013-6-7 08:50 | 显示全部楼层
好像大家意见不统一呀……:lol
zhuleipro 发表于 2013-6-7 09:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhuleipro 于 2013-6-7 09:23 编辑

由于2个继电器的动作不能做到绝对联动吧,所以肯定有先后

如果按照击穿距离方式分析,似乎是可以的,但是毕竟不是电容,

电容是通常隔开电流的,而继电器在直通状况下一些耐压性能仍不在安全值。



y651503148 发表于 2013-6-7 09:13 | 显示全部楼层
看似可以
woshicuozi 发表于 2013-6-7 14:55 | 显示全部楼层
不是一倍的关系
luoqisong 发表于 2013-6-7 15:06 | 显示全部楼层
不是一倍的关系KC
garin223 发表于 2013-6-7 18:02 | 显示全部楼层
不行,两组触点不可能同时动作,只要有一点点的偏差时间,可能导致另一组击穿。
zhangmangui 发表于 2013-6-7 18:37 | 显示全部楼层
也可以  但是要保证电流   最好选用更大的
 楼主| ocon 发表于 2013-6-7 18:52 | 显示全部楼层
garin223 发表于 2013-6-7 18:02
不行,两组触点不可能同时动作,只要有一点点的偏差时间,可能导致另一组击穿。 ...

不管是两个低耐压触点串联还是单个高耐压触点,分断的过程中,触点间距都是由0变为最大值,串联的两个触点来自同一个继电器,机械联动,动作会有先后差别,先断的触点会击穿拉弧,但这不是绝缘结构击穿,是间距很小的空气击穿,很快另一触点也会开始拉弧分担电压,不存在一个触点长时间承受高电压的可能。
 楼主| ocon 发表于 2013-6-7 18:58 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2013-6-7 18:37
也可以  但是要保证电流   最好选用更大的

有个客户想用普通的密封继电器来控制AC380V@2A的通断,我查了一下,小型密封继电器可以达到几十安的电流,但最高只有AC250V的触点电压,接触器和中间继电器体积大电流大,太浪费了。
zhangmangui 发表于 2013-6-7 22:48 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2013-6-7 18:58
有个客户想用普通的密封继电器来控制AC380V@2A的通断,我查了一下,小型密封继电器可以达到几十安的电流 ...

嗯  是的   还是要考虑一下客户的需求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

145

主题

5004

帖子

14

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部