打印

关于转4-20mA 问题。

[复制链接]
3459|23
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
我现在手上有个进口陶瓷电容压力传感器CPS32  参数如下:
供电电压:5±0.25V
量程:0-20kPa
零点输出:1000±100mV (我自己测在大气压下是0.523V,难道零点输出不是大气压输出?)
满量程输出: 4000±100mV

请问有何方案如何转成工业上用的二线制的4-20mA,即供电12V的正负线上测电流????

相关帖子

沙发
jjjyufan| | 2013-7-3 15:53 | 只看该作者
你要直接1-4v 对应4-20MA 不好弄啊
建议搞个单片机,
先把电压信号采进来,量化
然后再运放4-20ma

使用特权

评论回复
板凳
zhangmangui| | 2013-7-3 18:23 | 只看该作者
没怎么明白  测供电12v的正负线上的电流  可以串联霍尔电流传感器
也可以串联小电阻测两端电压

使用特权

评论回复
地板
kama_ya|  楼主 | 2013-7-4 08:42 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2013-7-3 18:23
没怎么明白  测供电12v的正负线上的电流  可以串联霍尔电流传感器
也可以串联小电阻测两端电压 ...

就是二线制的4-20mA

使用特权

评论回复
5
lych9139| | 2013-7-4 09:02 | 只看该作者
你搜下   XTR115

使用特权

评论回复
6
zhaoyu2005| | 2013-7-4 09:02 | 只看该作者
关于在大气中测量电压偏小,估计是传感器的信号内阻大,而你测量用的工具输入阻抗不是很高造成的。
有专门的两线制4-20mA芯片,你自己找下。

使用特权

评论回复
7
zhy72110| | 2013-7-4 11:04 | 只看该作者
做个恒流源 把测得的电压转换成4-20mA的电流 一个运放加一个三极管就行

使用特权

评论回复
8
kama_ya|  楼主 | 2013-7-4 12:30 | 只看该作者
lych9139 发表于 2013-7-4 09:02
你搜下   XTR115

XTR115是0-5V 转 4-20mA  我这1-4V不规则怎么弄?

使用特权

评论回复
9
kama_ya|  楼主 | 2013-7-4 16:26 | 只看该作者
:(

使用特权

评论回复
10
zcw9911| | 2013-7-4 20:55 | 只看该作者
XTR110就可以,这类芯片零点都是可调的

使用特权

评论回复
11
chunyang| | 2013-7-4 22:52 | 只看该作者
有专用的转换电路,去ADI的官网看看吧,有完整的解决方案。

使用特权

评论回复
12
sheant| | 2013-7-5 08:52 | 只看该作者
直接用压力变送器方便

使用特权

评论回复
13
dwwzl302| | 2013-7-5 08:54 | 只看该作者
我做的有

使用特权

评论回复
14
tudou2048| | 2013-7-5 18:20 | 只看该作者
十楼正解

使用特权

评论回复
15
tjlwl| | 2013-7-5 19:48 | 只看该作者
直接用xtr110,这款ic在ti卖的还是便宜,转换起来很好使,线性也很好。正在用这个。感觉很不错。

使用特权

评论回复
16
lych9139| | 2013-7-12 11:27 | 只看该作者
说用xtr110的同志们,能实现楼主所说的两线制吗?

使用特权

评论回复
17
58060622| | 2013-7-12 12:54 | 只看该作者
kama_ya 发表于 2013-7-4 12:30
XTR115是0-5V 转 4-20mA  我这1-4V不规则怎么弄?

减法再放大?

使用特权

评论回复
18
tudou2048| | 2013-7-15 19:07 | 只看该作者
lych9139 发表于 2013-7-12 11:27
说用xtr110的同志们,能实现楼主所说的两线制吗?

记错了是XTR101

使用特权

评论回复
19
lych9139| | 2013-7-16 08:59 | 只看该作者
tudou2048 发表于 2013-7-15 19:07
记错了是XTR101

嗯,用这个比较简单,就是有点贵。

使用特权

评论回复
20
qianlisen2009| | 2013-7-30 16:22 | 只看该作者
不只能不能帮上你的忙:分析下图4~20mA电流流过采样100Ω电阻R1,在R1上会产生0.4~2V的电压差。由虚断知,运放输入端没有电流流过,则流过R3和R5的电流相等,流过R2和R4的电流相等。故: (V2-Vy)/R3 = Vy/R5 ……a (V1-Vx)/R2= (Vx-Vout)/R4 ……b 由虚短知: Vx = Vy ……c 电流从0~20mA变化,则V1 = V2 + (0.4~2) ……d 由cd式代入b式得(V2 +(0.4~2)-Vy)/R2 = (Vy-Vout)/R4 ……e 如果R3=R2,R4=R5,则由e-a得Vout =-(0.4~2)R4/R2 ……f 图九中R4/R2=22k/10k=2.2,则f式Vout = -(0.88~4.4)V,即是说,将4~20mA电流转换成了-0.88 ~ -4.4V电压,此电压可以送ADC去处理。

未命名.jpg (28.82 KB )

未命名.jpg

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:浑浑噩噩又一年。

120

主题

551

帖子

2

粉丝