 楼主| weller1974 发表于 2007-3-20 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一个控制灯的收音机,在申请UL认证时PCB过不了4.8mm的安全爬电距离(低压电源电路部分与220V高压电路部分),请问懂UL标准的高手,对于高压同电位端的PCB爬电距离是多少?L端与N端的最小爬电距离又是多少mm?
pheavecn 发表于 2007-3-21 11:38 | 显示全部楼层

UL都是110V的。

  
riverpeak 发表于 2007-3-21 14:19 | 显示全部楼层

100V 1mm

你是220V的话,至少要2mm以上的距离,日本工业产品要求3.6mm安全距离!<br />既然是收音机,抗干扰是肯定的要求的了,最好间距大一些。