DSP28335 能够同时使能两路ePWM中断么

[复制链接]
3497|2
 楼主| shanhaijing 发表于 2013-7-31 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx3 = 1;//使能ePWM3中断
PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx5 = 1;//使能ePWM5中断
当我有着两行的时候,ePWM的中断就没进去过。
但是如果我把第一行去掉,就能够进入ePWM5的中断,是不是DSP28335不能使能两路PWM中断啊
zhangmangui 发表于 2013-7-31 13:52 | 显示全部楼层
你把第二行去掉  中断也能进去吗
应该是不会影响的
eeiwzs 发表于 2013-8-1 08:51 | 显示全部楼层
必须可以