打印

RS485 故障,求大大们解救

[复制链接]
3178|23
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
llbdy|  楼主 | 2013-8-6 08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据客户反馈,有一次所有的机子大中午通信不上。重启后凉了一段时间,通信正常。
机子通信部分是这些:单片机RX TX EN、光耦(TLP127、HCPL0601)、MAX1487、一些陶瓷气体放电管什么的。独立电源供电。
根据现象,判断是高温引起的现象。于是乎,开始做高温实验……从65度一直做到85度都没有问题。最后豁出去在温度90度,湿度90%的环境下做了两小时实验,并且用测试了光耦输出端和电源输出端的电平。结果一切正常……
之后又做了组态通信,实验机子仍在户外一实验柜子里暴晒,尼玛最高环境温度都70度了。通了半个月还是也没事…………
这样做是否可以排除温度问题?现在纠结的是无法还原客户反馈的问题……求大大们给些思路。

相关帖子

沙发
shell.albert| | 2013-8-6 08:42 | 只看该作者
如果不是高温引起的问题。那是不是有可能是环境干扰呢?中午有没有可能有电动机,风机之类的大功率电器工作呢?

使用特权

评论回复
板凳
llbdy|  楼主 | 2013-8-6 09:20 | 只看该作者
电机什么的应该没有,因为装在变电站的配电柜里……里面电压280V的说……

使用特权

评论回复
地板
rambler| | 2013-8-6 09:22 | 只看该作者
llbdy 发表于 2013-8-6 09:20
电机什么的应该没有,因为装在变电站的配电柜里……里面电压280V的说……

会不会是输入电压太高电源保护了?

使用特权

评论回复
5
navy_yang| | 2013-8-6 09:30 | 只看该作者
中午的用电负荷大,电压波动非常大的。

使用特权

评论回复
6
llbdy|  楼主 | 2013-8-6 09:50 | 只看该作者
rambler 发表于 2013-8-6 09:22
会不会是输入电压太高电源保护了?

这个应该不会,因为电源模块是两路输出,一路给通信模块,一路给其他电路供电。拆开看电源模块,发现这两路前端都是一样的。如果电压过高保护,应该整台机子都不工作了。而且我也针对这个高压做过实验,撑到300V交流时没有问题的……

使用特权

评论回复
7
llbdy|  楼主 | 2013-8-6 09:53 | 只看该作者
navy_yang 发表于 2013-8-6 09:30
中午的用电负荷大,电压波动非常大的。

要是电压波动大的原因, 现象就是直接关机或者重启吧。跟通信当掉没有关系吧。还有……我个人觉得变电站那地方应该不会缺电吧……

使用特权

评论回复
8
rambler| | 2013-8-6 09:59 | 只看该作者
会不会和通讯距离有关系? 温度升高之后驱动能力变差,?

使用特权

评论回复
9
llbdy|  楼主 | 2013-8-6 10:22 | 只看该作者
本帖最后由 llbdy 于 2013-8-6 10:24 编辑
rambler 发表于 2013-8-6 09:59
会不会和通讯距离有关系? 温度升高之后驱动能力变差,?

这个我去试试!!MAX1487数据手册里有个接收端高电压和温度的曲线图……貌似情况不太乐观……

使用特权

评论回复
10
fxxxysh123456| | 2013-8-6 11:03 | 只看该作者
应该不是温度问题

使用特权

评论回复
11
airwill| | 2013-8-6 11:59 | 只看该作者
会不会配电柜里的接触器的 开关引起的触点电弧引发的干扰.
这个干扰可是极其厉害的哦

使用特权

评论回复
12
llbdy|  楼主 | 2013-8-6 13:51 | 只看该作者
airwill 发表于 2013-8-6 11:59
会不会配电柜里的接触器的 开关引起的触点电弧引发的干扰.
这个干扰可是极其厉害的哦 ...

机子铁壳……接地良好啊……

使用特权

评论回复
13
zhlj19851214| | 2013-8-6 17:44 | 只看该作者
不一定是硬件问题,也有可能是软件问题。

使用特权

评论回复
14
看见未来| | 2013-8-6 20:05 | 只看该作者
有一次?
如果只是一次,可能造成的因素太多,不足以分析。如果是经常或者每天,那就另当别论了。

使用特权

评论回复
15
lixiang69| | 2013-8-6 20:58 | 只看该作者
这种偶尔出现的情况很难试的出来的。

使用特权

评论回复
16
jasonell| | 2013-8-6 22:41 | 只看该作者
线缆距离,线缆拓扑,线缆阻抗,都要复现现场情况啊,
我们碰到一次,线缆被用户在出口就分两路,各有1000多M啊,最后的节点就不是很稳定。

使用特权

评论回复
17
llbdy|  楼主 | 2013-8-7 08:05 | 只看该作者
看见未来 发表于 2013-8-6 20:05
有一次?
如果只是一次,可能造成的因素太多,不足以分析。如果是经常或者每天,那就另当别论了。 ...

也就是说,现在暂时可以不鸟他?

使用特权

评论回复
18
llbdy|  楼主 | 2013-8-7 08:07 | 只看该作者
jasonell 发表于 2013-8-6 22:41
线缆距离,线缆拓扑,线缆阻抗,都要复现现场情况啊,
我们碰到一次,线缆被用户在出口就分两路,各有1000 ...

现场情况就是机子用30多CM的线连在一台通信机上……环境是端子箱……貌似这种环境连屏蔽线都不用了……

使用特权

评论回复
19
看见未来| | 2013-8-7 11:14 | 只看该作者
llbdy 发表于 2013-8-7 08:05
也就是说,现在暂时可以不鸟他?

我觉得不用管。因为现在只是出现了一次,并不是一直存在,所以你的处理措施只能根据猜测,这样就会有问题,因为现象无法还原,所以你的处理方法到底解决问题了没有,就无从得知了。
所以,根据产品应用需要,开发时尽量考虑可能存在的问题,才是最好的。

使用特权

评论回复
20
llbdy|  楼主 | 2013-8-7 11:27 | 只看该作者
看见未来 发表于 2013-8-7 11:14
我觉得不用管。因为现在只是出现了一次,并不是一直存在,所以你的处理措施只能根据猜测,这样就会有问题 ...

说的对,只是这是我第一个项目,好多东西都是第一次碰到,各种情况都没有经验……所以出了问题只能瞎想

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

14

主题

57

帖子

0

粉丝