内部温度传感器

[复制链接]
1581|7
 楼主| 哈利 发表于 2013-8-20 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方例程之中用ADC10对温度传感器进行采样,转化,公式如下:
/ oF = ((A10/1024)*1500mV)-923mV)*1/1.97mV = A10*761/1024 - 468
    temp = ADC10MEM;
    IntDegF = ((temp - 630) * 761) / 1024;

    // oC = ((A10/1024)*1500mV)-986mV)*1/3.55mV = A10*423/1024 - 278
    temp = ADC10MEM;
    IntDegC = ((temp - 673) * 423) / 1024;
用公式算出来的摄氏温度和华氏温度都是整数,为什么?怎么算出小数?公式的含义?
 楼主| 哈利 发表于 2013-8-20 18:55 | 显示全部楼层
这个我已经实现了,就是把INDEGF扩大一百倍:IntDegF = ((temp - 630) * 76100) / 1024;
取整就会把小数部分取出来
1988020566 发表于 2013-8-21 22:16 | 显示全部楼层
看看你定义的变量是什么类型的
1988020566 发表于 2013-8-21 22:16 | 显示全部楼层
楼主的方法的确不错,dsp作整数运算要比小数的简单。
 楼主| 哈利 发表于 2013-8-22 12:19 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2013-8-21 22:16
看看你定义的变量是什么类型的

恩恩,前面定义的INTDEGF TEMP 和 INTDEGC 都是LONG
pmp 发表于 2013-8-22 21:11 | 显示全部楼层
看看类型,转换错误了吧。
angerbird 发表于 2013-8-22 23:17 | 显示全部楼层
哈利 发表于 2013-8-20 18:55
这个我已经实现了,就是把INDEGF扩大一百倍:IntDegF = ((temp - 630) * 76100) / 1024;
取整就会把小数部 ...

该方法非常好的,若是允许浮点型的数据的话就更简单了
 楼主| 哈利 发表于 2013-8-23 09:46 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2013-8-22 21:11
看看类型,转换错误了吧。

为什么呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

3

主题

75

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部