[MCU] MAX706复位问题

[复制链接]
3559|3
 楼主| 成天瞎惹惹 发表于 2013-8-20 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在用的MAX706给我的2440开发板复位。因为看门狗需要1.6s之内喂狗。但是2440上电加载程序就需要时间,可能在1.6s之内没办法控制IO给WDI信号发送喂狗信号,那么是不是就会被强制复位,无限循环这个过程呢?
yanwen217 发表于 2013-8-20 17:07 | 显示全部楼层
楼主认真看下规格书。
上电时,如果WDI浮空或者给高阻态,WDT是不会被触发开启计数的,这就是为了避免上电长时间加载程序造成WDT溢出。
另外提醒下,你的喂狗时间可千万别定死在1.6秒,那样你量产会头大的。喂狗时间不要超过1秒钟,最好就是900mS左右。
MAX706采购周期会比较久,价格也高高在上,可以评估下SGM706,GPON/EPON上90%都是用这个。
 楼主| 成天瞎惹惹 发表于 2013-8-20 18:18 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2013-8-20 17:07
楼主认真看下规格书。
上电时,如果WDI浮空或者给高阻态,WDT是不会被触发开启计数的,这就是为了避免上电 ...

多谢您的帮助,我看过规格书了,对于WDI确实是这么要求的。SGM706我去了解一下
minitiantian 发表于 2013-8-26 18:26 | 显示全部楼层
706的MR管脚需要上拉吗,还是直接WDO和MR直连浮空即可?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

4

主题

9

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部