瓦斯保护是电力变压器内部故障检测的主要保护,其安装和瓦斯继电器质量的好坏,决定着瓦斯保护的运行效果。因此,必须认真进行检验。
瓦斯继电器的检验
1、瓦斯继电器内部和机械部分的检验
(1)玻璃窗、放气阀、探针处和引出线端子等应完整不渗油。拆、接引线时,防止引线端子跟随一起转动。
(2)浮筒无裂纹及凹凸处、玻璃窗应完整清晰明亮无裂纹线。
(3)水银接点的水银面应清洁光亮,摇动分、合时水银流动灵活,不应挂在玻璃壁和电极上,电极和极尖应光亮呈银白色。
(4)水银接点柱焊接牢固,根部套软塑料管加固;接点引线长短应合适,能任意弯曲,无断股现象;瓷珠应完整光滑无毛刺。
(5)水银接点应固定牢固。接点距离正常时,有一极浸入水银中的长度应不小于4mm。其它类型继电器的接点正常时,两极应断开。接点引钱的极性,为经常浸入水银中的接点接正极。若未经常浸入水银中接点接正极时,由于水银蒸气是导体的原故,长期运行,接点可能损坏,甚至可能使瓦期保护动作。
(6)可动部分应灵活,动作可靠,返回无卡住现象。
(7)浮筒型瓦斯继电器水银接点的位置应调整在当浮简浮起时,接点之间的距离不小于4mm。当浮筒下沉使水银接点恰好接触闭合时,浮筒尚能继续向下沉方向偏转约50,以保证接点闭合可靠。
2瓦斯继电器的密封试验
(1)在密封试验前检查水银接点有无因水银蒸气所造成的通路,可用2500V摇表测量接点间绝缘电阻应不小于50MΩ,且无瞬间闪光和放电发光现象。若用交流1000V耐压时,良好的接点不发光,不良的接点则发出强烈的紫光。
(2)将浮筒与水银、干簧接点放人注有变压器油的试验器内,加1.5个大气压在保持油温在90~95C的情况下,连续24h的密封性试验。浮筒重量试验前后相差不大于0·1g;观察判断接点的完好性,轻轻摇动水银接点,如发现水银面上出现细长薄膜或水银分裂成小珠,则是接点有渗油现象。
3瓦斯继电器的接点蒸发试验用玻璃烧杯,注入适量变压器油,将水银接点置于油的上部,接点处于断开位置,软线露出油面,用电炉加热保持油温在70~800C,连续2h,水银应无蒸发现象。若电极和玻璃管壁上附有水银珠或负极上挂有水银霜,则是接点有蒸发现象。
4瓦斯继电器定值整定检验
(1)轻瓦斯整定:当壳内聚积250~300cm3的空气时,应能可靠动作。
(2)重瓦斯整定:自然油冷却的变压器为0.8~l.0m/s油流速,能可靠动作;强迫油循环冷却的变压器为1.0~l.2m/s油流速,能可靠动作。
5瓦斯继电器接点工作可靠性检验
(1)接点连续断开和闭合额定电压和电流10次,应无弧光和烧焦点痕迹。
(2)接点接触电阻不大于1Ω。
|