打印

多个继电器线圈并联使用问题

[复制链接]
20140|84
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
cnhjb_16|  楼主 | 2013-9-9 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 cnhjb_16 于 2013-9-14 15:23 编辑

6个DC12V继电器线圈并联在一起作为一路,共三路18个继电器,由三个三极管去控制.实际线圈供电电压在11.2V-11.8V之间,输出触点250V  3A  ,输出负载为220V交流电机,最大稳定工作电流1.2A,现客户产品用下来,其他的元件都没有坏掉,就是继电器烧毁的很多,继电器外形有突出,继电器拆开后发现输出触点已经烧黑,线圈也有断的.请帮我分析一下是什么原因造成的.
是继电器质量的问题?还是本身硬件电路的问题?如果是硬件电路的问题有什么补救的方法,万分感谢!
图中的光藕是交流输入的,没画好

相关帖子

沙发
Lgz2006| | 2013-9-9 15:58 | 只看该作者
这样是不成的——6对触电并联一起么?电机启动(最大)电流多少?这才是关键

使用特权

评论回复
板凳
tyw| | 2013-9-9 16:03 | 只看该作者
本帖最后由 tyw 于 2013-9-9 16:07 编辑

触点容量调大
启动电流要大2.5倍,电感负载断开时反电势,这些因素加进去,弄个10A的也不算死马
触点并联使用,很容易分流不均,死得更快

使用特权

评论回复
地板
cnhjb_16|  楼主 | 2013-9-9 16:10 | 只看该作者
本帖最后由 cnhjb_16 于 2013-9-9 16:12 编辑
Lgz2006 发表于 2013-9-9 15:58
这样是不成的——6对触电并联一起么?电机启动(最大)电流多少?这才是关键 ...


你好,输出触点没有并联,一个继电器单独控制一个电机,只是零线共用,难道是零线共用的缘故吗??????6个继电器的控制端是一起的,6个继电器同时动作,6个线圈并联使用.电机启动电流是很大,不过输出触点应该可以承受瞬间的大电流吧.因为相同的继电器,控制单个电机不会烧的

使用特权

评论回复
5
123654789| | 2013-9-9 16:12 | 只看该作者
继电器外形有突出

根据这句话
有可能是触点发热,塑料受热变形

使用特权

评论回复
6
zhengzhirui| | 2013-9-9 16:14 | 只看该作者
开合太频繁,驱动电流不稳不足,常开常闭设置不合理,都是继电器不耐用的原因你看看,可能是什么原因造成的。呵呵。

使用特权

评论回复
7
cnhjb_16|  楼主 | 2013-9-9 16:16 | 只看该作者
tyw 发表于 2013-9-9 16:03
触点容量调大
启动电流要大2.5倍,电感负载断开时反电势,这些因素加进去,弄个10A的也不算死马
触点并联使用, ...

你好,见4楼,继电器线圈电感负载断开时反电势,我加了个4007应该会有效果吧,只是以前都是控制单个的继电器,现在控制6个并联的继电器线圈,这样会有状况吗

使用特权

评论回复
8
123654789| | 2013-9-9 16:17 | 只看该作者
按照楼主的表达
是继电器的线圈并联  不是继电器的触点并联



多个继电器线圈并联使用问题 [复制链接]   未结帖(20)

cnhjb_16 发表于 2013-9-9 15:53:27 |只看该作者 |倒序浏览 回复 |返回版面|屏蔽 .6个DC12V继电器线圈并联在一起作为一路(线圈两个端子任意接,没区分+,-),共三路18个继电器,由三个三极管去控制.实际线圈供电电压在11.2V-11.8V之间,输出触点250V  3A  ,输出负载为220V交流电机,最大稳定工作电流1.2A,现客户产品用下来,其他的元件都没有坏掉,就是继电器烧毁的很多,继电器外形有突出,继电器拆开后发现输出触点已经烧黑,线圈也有断的.请帮我分析一下是什么原因造成的.
是继电器质量的问题?还是本身硬件电路的问题?如果是硬件电路的问题有什么补救的方法,万分感谢!

使用特权

评论回复
9
tyw| | 2013-9-9 16:25 | 只看该作者
cnhjb_16 发表于 2013-9-9 16:16
你好,见4楼,继电器线圈电感负载断开时反电势,我加了个4007应该会有效果吧,只是以前都是控制单个的继电器, ...

同时控制6个线圈应该不会有问题,前提是驱动电流足够,要是能量不够,造成有的线包将通未通,触点来回振动,那就坏得快了.你把驱动管换大,12V电源换大试试.
上策是煤卫独用,一对一驱动!

使用特权

评论回复
10
jjjyufan| | 2013-9-9 16:31 | 只看该作者
独立控制吧,
另外 1.2的电流用3A 继电器 有点勉强了,启动电流一般是3-5倍

使用特权

评论回复
11
jjjyufan| | 2013-9-9 16:33 | 只看该作者
另外的问题
你拆看坏的继电器吗?
是直流线圈的触点坏还是 负载触点坏?

使用特权

评论回复
12
cnhjb_16|  楼主 | 2013-9-9 16:45 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2013-9-9 16:33
另外的问题
你拆看坏的继电器吗?
是直流线圈的触点坏还是 负载触点坏? ...

你好,输出触点坏的多,发黑了,有线圈断的,只是因为输出触点与线圈端子相距不远,加之外形突出了,搞不明白线圈断是不是由于输出触点烧坏造成的.每个坏的输出触点都有问题了

使用特权

评论回复
13
jjjyufan| | 2013-9-9 17:05 | 只看该作者
换继电器吧,3A的不够

使用特权

评论回复
14
cnhjb_16|  楼主 | 2013-9-9 20:42 | 只看该作者
刚才看了PCB图,多个线圈并联的两个端子,“+”,“-”是对应的,即单个继电器同一个脚位接正电源,同一个脚位接负电源

使用特权

评论回复
评论
Lgz2006 2013-9-9 21:26 回复TA
关注你的触头容量!!! 
15
cnhjb_16|  楼主 | 2013-9-9 22:52 | 只看该作者
本帖最后由 cnhjb_16 于 2013-9-9 23:43 编辑

刚看了继电器的资料,发现3A的输出电流是应用在阻性负载的,感性负载只有0.3A,晕了!!!
Contact Capacity Coil=0.2W
ResistiveLoad(cosF=1)
1A 125VAC
1A 30VDC
InductiveLoad 0.3A 250VAC
(cosF=0.4 L/R=7msec) 0.3A 30VDC
Rated Carrying Current 1 A
看来是继电器用错了,接电机这样的感性负载不行的。只是觉的奇怪的是以前应用单个继电器动作去控制电机,很少烧继电器的。现在用多个继电器同时动作去控制多个电机,怎么就这么容易烧。是不是现在这样,触点断开时反向电动势会大很多?
不换继电器的解决方法有吗?继电器太多换换不方便了。加个灭弧电路有用吗?

使用特权

评论回复
16
maychang| | 2013-9-9 23:11 | 只看该作者
cnhjb_16 发表于 2013-9-9 22:52
刚看了继电器的资料,发现3A的输出电流是应用在阻性负载的,感性负载只有0.3A,晕了!!!
Contact C ...

最老实的方法就是换掉继电器。0.3A和你的电动机相差太远。

使用特权

评论回复
17
cnhjb_16|  楼主 | 2013-9-9 23:42 | 只看该作者
你好,按照我说的这个情况,应该换多大的继电器,250V/5A够吗?带220V供电,200W的交流电机。是否还要加消火花电路?

使用特权

评论回复
18
chunyang| | 2013-9-9 23:47 | 只看该作者
楼主并联继电器是带同一负载么?那可不行,继电器的动作可是不统一的,250V 3A的触点无论如何也带不了220V 1.2A的电机,并联再多也没用。
带电机的话,触点电流要考虑电机启动的瞬态大电流,而且对触点材料有严格要求,触点耐压也要提高一倍。正确的方法是换用合适的继电器,或者用继电器带接触器再带电机。

使用特权

评论回复
19
dwdsp| | 2013-9-10 08:07 | 只看该作者
不带这样用的吧1

使用特权

评论回复
20
宋业科| | 2013-9-10 08:57 | 只看该作者
继电器线圈要串个二极管隔离。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

14

主题

125

帖子

3

粉丝