压力传感器

一、概述:

     该系列压力变送器采用国际先进的高精度高稳定传感器,配以ASIS高性能放大电路,经过数千次疲

劳冲击,高,低温循环老化及精密的数字温度补偿工艺,再经过不锈钢全封焊(激光焊接)精制而成。该

产品安装方便简洁,具有极高的抗振和抗冲击性能。广泛应用于工业自动化设备配套及航天、航空、汽车

、化工、医疗设备、石油、电力等过程控制领域。


二、安装说明

⑴ 选择易于操作、维护的地方进行安装;

⑵ 最好通过阀门与测量管道连接,便于日后的清理与维护;

⑶ 应尽量远离振动源、热源的地方安装,延长变送器的使用寿命;

⑷ 操作时赫斯曼接头与外壳连接处不可随意转动,否者会照成内部接线等断损;

⑸ 在进行安装时用扳手夹紧在变送器六方处,不可用硬物随意敲击变送器;

⑹ 安装的环境如果比较潮湿或四季(昼夜)温差较大,请提前告知厂家,一定要选着合适的压力变送器





三、注意要点:

1.在进行接线时一定要严格按接线图说明进行。

2.本产品属精密仪器,禁止随意拆卸,严防碰撞,跌落,严禁以尖锐物体触碰传感器膜片,从而造成芯体

损坏.

3.变送器通电后即可使用,预热30分钟后输出更稳定,使用中若发现异常,应关掉电源,停止使用,进

行检查,或直接向我技术部门联系。

4.压力过载,接线错误,传感器膜片损毁等造成的人为因素不在质保范围内


四、调试方法:

打开HSM接头,拧下不锈钢管,即可看到调零和满程电阻器,外接标准电源及电流表(0.2极以上),即可

调整,步骤如下:

1在变送器没有加压的情况下,调节零点电阻器,使之输出电流4mA,

2变送器加压到满量程,调节满程电阻器,使之输出电流20mA,

3反复以上步骤两三次,直到信号正常为止。

4调节完毕,拧紧保护盖。


五、输出方式

两线制4-20MA电流
三线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
RS232
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号