打印
[变压器]

工厂三相电源,相间电压正常,但用电笔测量,有一条火线不亮,而零线却亮了

[复制链接]
8515|10
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
中国机器|  楼主 | 2013-12-21 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
CXB2014| | 2013-12-21 11:49 | 只看该作者
我也很好奇~~

使用特权

评论回复
板凳
Siderlee| | 2013-12-21 12:09 | 只看该作者
接错了吧。。。查线

使用特权

评论回复
地板
中国机器|  楼主 | 2013-12-21 15:27 | 只看该作者
三相五线都没有错,相间电压380v正常,零线与每一相之间的220v也正常

使用特权

评论回复
5
ker304| | 2013-12-21 21:23 | 只看该作者
地线断!
鉴定完毕。

使用特权

评论回复
6
静闪电| | 2013-12-22 12:52 | 只看该作者
原因是三根相线中一根(相线)与地线之间只有50V电压的相线与地线之间的绝缘下降(近似于短路)所致,从而造成零线与地线之间电压170V,一根相线与地线之间只有50V电压,同时用测电笔测量一根相线不亮,而零线却亮的故障。但对于三相用电设备来说三相电压正常而能照常运行,但有安全隐患,应尽早排除。

使用特权

评论回复
7
shj_xiao| | 2013-12-22 17:13 | 只看该作者
补充6楼观点,三相中与地线压差50V的那相绝缘下降或那相负载设备有漏电(近似于短路),那相电流增大,破坏三相平衡,零线上有电压,那相与地压差50V,零线与地压差170V(电流方向为流回变压器中线接点),50V+170V=220V,那相与零线压差为220V,,,零线与地压差170V--接触零线变得不安全

使用特权

评论回复
8
lyc841218| | 2013-12-23 09:34 | 只看该作者
不是地线断路,应该是设备有漏电,查看零线发热不

使用特权

评论回复
9
静闪电| | 2013-12-23 13:31 | 只看该作者
7楼补充的很好。8楼如果设备漏电引起的话不应该零线发热,而应该是保护接地线发热。

使用特权

评论回复
10
静闪电| | 2014-1-4 14:07 | 只看该作者
还有就是该路接地线的接地性能不好,即与在变电所内的变压器的低压零排有接触不良的嫌疑,同时该路设备供电线路作保护的开关容量的选用有不匹配的嫌疑。

使用特权

评论回复
11
中国机器|  楼主 | 2014-1-6 09:12 | 只看该作者
多谢各位!
经检查,问题如下:
1、变压器端的重复接地断开了,而且是从地面以下断开的,隐蔽性较强;
2、车间内有一台单相电源的设备内部压缩机烧坏漏电;
所以烧坏的设备一通电,地面就与其中一条相线接通了;

使用特权

评论回复
12
008ming| | 2014-1-6 11:52 | 只看该作者

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:学习并快乐着

18

主题

338

帖子

1

粉丝