打印
[应用相关]

各个信号彼此间会不会有干扰 呢?

[复制链接]
1514|8
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
拿起书本|  楼主 | 2013-12-23 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字信号和模拟信号接到同一个接头上,各个信号彼此间会不会有干扰,干扰大不大?比如我读到霍尔传感器,编码器等的信号,我想把信号传给单片机。各个信号都是通过带屏蔽的电缆线传输的,最终把这些信号线汇聚到一个接头上再传输到单片机,这样的话对各个信号会不会有影响呢?
沙发
airwill| | 2013-12-23 19:15 | 只看该作者
数字信号和模拟信号接到同一个接头上,各个信号彼此间会不会有干扰?  当然会有.
干扰大不大?        得具体看信号和地线等情况了.

使用特权

评论回复
板凳
副BAN主就是我| | 2013-12-23 19:48 | 只看该作者
模拟信号和数字信号汇聚在一个接头之后,再传给单片机?为什么要这么做呢?肯定会有干扰的呀,

使用特权

评论回复
地板
善水盈渊| | 2013-12-23 20:02 | 只看该作者
为什么要放在一起呢?

使用特权

评论回复
5
zeluo| | 2013-12-23 21:17 | 只看该作者
最好将地线处理一下   至于有多少作用  这个  就不清楚了   楼主

使用特权

评论回复
6
戈卫东| | 2013-12-24 09:24 | 只看该作者
影响肯定会有,不过有办法减少影响。。。

使用特权

评论回复
7
huangfeng33| | 2013-12-24 09:52 | 只看该作者
会有干扰.
干扰大小和干扰源,干扰路径,受扰者都有关系.
比如,数字信号使用3.3V/5V/12V/24V电平,在同样斜率下后者对外干扰大.
比如,线长1cm和线长1km,后者传导干扰大.
比如,屏蔽线接地和不接地,后者的"屏蔽"本身就是干扰源.单端接地和双端接地,单端接地的源端接地还是受端接地,干扰程度看具体情况.
比如,50R阻抗和50kR阻抗的电压源信号,后者更容易受干扰;电流源信号的话,前者更容易受干扰.

就看你是否对结果敏感而已.非常敏感的话,花大价钱做独立屏蔽差分电流源传输的也见过.就差没见过有缘屏蔽了

使用特权

评论回复
8
拿起书本|  楼主 | 2013-12-24 20:14 | 只看该作者
因为我的传感器信号传回来时用的是单独的屏蔽线,只是最后都接到一个接口上的。这样的干扰大不大?可以忽略不?

使用特权

评论回复
9
lanseshuijing| | 2013-12-24 20:22 | 只看该作者
最好是屏蔽线都分别接地
不要共到一起再接地

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:好好学习,天天向上!

519

主题

4195

帖子

31

粉丝