打印
[产品供应]

机房建设过程的总体规划和设计

[复制链接]
814|1
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
yima001|  楼主 | 2014-1-6 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机房建设不寻常一般的建筑建设,为了能保护好机房内的软硬件需要建设环境控制的空间:它的唯一用途就是容纳设备和直接与计算机系统、通信系统相关的线缆。机房建设推荐满足NFPA75标准。
  平面规划应该服务器和设备供货商的要求相一致,如:
  ● 地板荷载要求,包括设备、电缆、接插线和媒介(静态的集中荷载、静态的平均地板荷载、滚动扰动动力荷载)。
  ● 服务的空间要求(设备的每一侧要求有足够的服务间隙)。
  ● 空气流动要求。
  ● 装配要求。
  ●直流电源要求和线路长度限制。
  ●设备连通长度要求(如到外围和控制台的最大通道长度)
  (一)位置
  交通运输方便
  机房建设时会有大量的建筑材料、装修材料需要运输,机房建成后则有大量的机器设备需要运入,因此运输问题是数据心机房不得不考虑的问题,如车辆的通行问题,大型设备进出的通道问题,地面的承重问题等都是不容忽视的。
  通讯方便及安全主要指光纤、电缆等通讯介质的接入以及日后使用中的安全可靠性等。
  地域选择
  避免建在日后可能被城建拆迁的区域,如建在城建濒临拆迁的区域,机房刚建好不久就面临拆迁肯定是件痛苦的事情,而即使不拆迁,碰到周边大规模施工,对机房的威胁也是不小的,因为施工中挖断电缆等事故是并不少见的事情。
  楼层位置
  对于大楼内部的楼层、部位的选择,则须符合以下几项条件:
  l.最好建在大楼的二、三层因为,楼层太低(如一层或地下室)因地势低洼,容易引发水患等不测事故,也容易遭受鼠虫白蚁等的祸害,另外对洁净新风的引入、消防排烟通道的建立等也会增加一定的难度。如果楼层太高,则容易导致设备搬运不便(有些大型设备电梯不一定能用),而且建筑物的顶层容易漏水和招致雷击,电磁屏蔽性能也比较差,楼层高的地方动力电缆上下距离过长不但给施工带来困难,而且线阻相对增加,线路损耗也大,影响供电质量与成本,另外楼层太高的地方往往容易断水,使精密空调机组的加湿工作无法进行,此外,设在层的机房还因顶层的隔热效果差而导致机房的能耗大大增加。
  2.每一台精密空调都有一台室外机组(冷凝器)机安装的环境往往直接影晌到精密空调的制冷效果,因此,对于精密空调外机的安装也需予以必要的考虑,一般精密空调外机多安装于裙楼顶层或大楼顶层的平台等通风散热比较好的地方,而其与内机的距离则一般为外机往上l2M(约3层楼),往下4M(约1层楼),距离太长效果就差;因此,在楼层选择方面对此也需给予充分的考虑。
  3.对于机房的排烟口和排废气口,一般来说,排烟口应设在机房的上方,排废气口应设在机房的下方,这是因为,烟雾一般较轻,总是漂浮在上面;而废气的重量一般都大于普通空气,所以如果我们弄颠倒了,就会对机房内烟雾及废气的啡放产生不利影响,造成不必要的麻烦。
  4.机房还应尽量避免设在建筑物用水楼层的下面,食堂、洗衣房、浴室等用水量大的场所难保不发生泄漏。当选择数据机房位置时,避免受建筑物组成部分(如电梯、框架、外墙或其它建筑物的固定墙)限制,而不能扩展的地方
  (二)建筑设计
  (1)规模。数据机房的规模必须满足已知的特殊设备包括适当的空间要求,可以从设备供应商处获得这些信息。规模还应该考虑未来的发展就像考虑现在的要求一样。入口房间必须满足已知的和未来的最大需求。
  ●为接入运营商和园区线缆使用的入口路径。
  ●为接入运营商和园区线缆使用的背板和框架空间。
  ●接入运营商机架。
  ●位于入口房间、客户拥有的设备。
  ●进入数据机房的路径、主要分布区域和可选的、第二入口房间的水平分布区域。
  (2)其它设备的指导思想。电器设备,如电源分配单元或空调系统,以及100KVA以下的UPS应该允许安装在数据机房内,但是富液单元电池除外。大于100KVA的UPS和任何包含富液单元电池的UPS应该被安置在一个分开的房间,除非另有要求。与数据机房的支持无关的设备(如管道系统、气动导管等)禁止安装或穿过数据机房。
  (3)胶合板。如果墙面提供安装保护器,墙面应该装饰有坚硬而固定的20mmA-C胶合板(2.4m高),能够做到墙面无缝隙并支撑附着在上面的连接硬件。胶合板即使耐火,也需要喷刷两遍防火漆。如果采用的耐火胶合板被喷漆,在查验前,喷漆不能遮盖耐火标记。为减少变形,耐火胶合板必须是保持表面千燥的,并且必须保证湿度不超过15%。
  (4)天花板高度。数据机房最小高度,从地面到任何障碍物(如喷淋装置、固定照明设备、建筑框架或固定摄像头)不小于2.6m。有冷却需求或机架、机柜高于2.2m时,要求更高的天花板高度。从喷淋头到天花板应保留至少460nun。
  (5)装修处理。地面、墙和天花板必须被密封、喷漆或采用其它方式以减少灰尘。应采用浅颜色以增加房间亮度。地面必须具有抗静电功能,与IEC6100-4-2要求相一致。
  (6)照明。照明用电:机房区18~2OW/㎡,辅助区7~1OW/㎡。照明必须达到在水平面上最小5001w和在垂直面上2001ux,测量位置应在机柜之间通道的中央,地面以上lm处。照明装置不应该从所安装位置的数据机房供电,并且不能使用调光器。应急照明和指示灯必须按照用户认可的方式按照,以保证缺少主要照明时,将不妨碍紧急疏散。
  (7)门。门必须是最小lm宽、2.2m高,没有门槛,向外推开(需要密码才允许进入)或可移开的。门必须装配锁,但是不能有固定的中柱,以便大型设备进入。
  (8)地板载重。数据机房的地板载重能力必须充分考虑以能够承受安装各种设备和媒介的分布荷载和集中荷载。最小的地板载重能力必须是7.2kpa,推荐的地板载重能力是12kpa。地板还要求有一个最小1.2kpa的悬挂能力,用来支持下层的悬挂负荷(如地板下的、下层天花板上悬挂的线缆梯)。推荐的地板悬挂能力是2.4kpa。
  (9)安全授权。安全授权应该结合建筑物的安全计划来开发。适当的出口安全授权必须按照用户的要求来设置。
  (10)抗震。更多关于抗震的设计说明请参考各地区相关的要求文档。
  (三)电力设计
  (1)电源。必须提供独立的供电电路服务于数据机房,每个电路终止在它们自己的面板上。数据机房必须有单项、方便的插座,供清洁设备和其它不适合插入机柜电源插座的设备使用。这样的插座不能被安装在同一个电源分配单元(PDU)或作为房间中数据设备使用的电路面板上。
  (2)备用电源。如果一个数据机房安装的备用电源系统,该备用电源系统应该支持数据机房的电力面板。所用的任何发电机应该能够满足额定用电负荷。如果数据机房没有一个专用的备用发电机系 统,而建筑物安装了一个备用电源系统,数据机房电力面板应该被连接到建筑物的各用电源系统。计算机房设备的电源关闭要求是由用户发出的,并通过设定权限来改变。
  (四)水渗透
  当有水浸入的危险存在时,必须提供一种排水的方法(如一个地面排水沟)。此外,每100平米应该提供一种或多种排水方法。任何通过房间的水和排水管应该被设置在较远的位置,而不是直接在设备的附近。
  广东旭达在机房建设设计、施工、提供解决方案上具有资深的经验,目前已经帮助许多政府、国企单位解决了难题。除了机房建设外,广东旭达还涉及到其它业务,包括综合布线、安防监控、程控电话、 公共广播、 防盗报警、 一卡通、 视频会议室及VOD点播系统的设计与施工。广东旭达官网:www.xudakeji.com 热线电话:020-87635171

相关帖子

沙发
shiningtome| | 2014-5-23 11:15 | 只看该作者


尊敬的客户,您好,顺易捷pcb打样48元起
深圳顺易捷科技有限公司ERP系统报价和下单,生产进度查询等多种功能,尽在自己掌控之中,方便快捷5分钟完成下单操作,可选板材(FR-4  纸板94V0 半玻纤CME-1  铝基板),服务上万家客户,每天下单超过1000余款pcb样板!交期品质两不误!改变繁琐的通过 邮件 QQ  电话等传统下单模式,支持货到付款或在线支付货款!(注册编号ID—登陆系统—在线下单—等待审核—确认下单—下单完成)(单双面PCB板12小时,双面板24小时,多层板72小时加急PCB打样)
1. 单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款,在线支付48元/款
2.  单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款,在线支付95元/款
3.  多层板 10*10CM以内的,pcb打样400元/款,在线支付380元/款
以上报价要求工艺为:FR-4,板厚0.6-1.6mm,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!免颜色费!网银和支付宝在线支付享受9.5折扣
板材多样化:单面纸板(94V0)样板,半玻纤cem-1,铝基板等 小批量快速生产品质保证
PCB小批量快速生产在线支付享受9折扣优惠
韩先生-服务热线: 13480101190 /13510965133  QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com           
工厂地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰村友谊北路11号
   顺易捷支持全国发货,闪速发货,选择顺易捷,是你最好的选择

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:[url=http://www.xudakeji.com/]机房建设[/url]

14

主题

94

帖子

0

粉丝