奇怪了,并联竟然不同压!!!

[复制链接]
4144|20
 楼主| lishihe668 发表于 2014-1-8 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新卖了一台直流稳压电源,电压48V,
不接任何负载,用万用表测正负极电压为48V,
正负极接上三相无刷直流电机的任两根线之后,再测正负极的电压,奇怪的现象发生了,测得的电压竟然只有零点几伏。
到底是怎么回事?
自己焊的电路板也不能用上了,因为接电机之后,就没有电压带动单片机了,晕晕晕!!
难道是接上电机之后,电源启动了保护程序??
应该怎么做?
求解,求解!!
LittleSnowBall 发表于 2014-1-8 23:01 | 显示全部楼层
不了解三相无刷直流电机,把电机当作大的感性负载,可能是启动电流过大,电源保护了,解决方法后级做个电流反馈控制电流大小,
zhangmangui 发表于 2014-1-8 23:04 | 显示全部楼层
三相电机直接任意两线   不转也就是全部用来发热了
电流会很大  一般的稳压电源上有过流保护的  
超过一定的电流就会跳转到电流档
 楼主| lishihe668 发表于 2014-1-8 23:05 | 显示全部楼层
LittleSnowBall 发表于 2014-1-8 23:01
不了解三相无刷直流电机,把电机当作大的感性负载,可能是启动电流过大,电源保护了,解决方法后级做个电流 ...

怎么做电流反馈呀?
LittleSnowBall 发表于 2014-1-8 23:07 | 显示全部楼层
lishihe668 发表于 2014-1-8 23:05
怎么做电流反馈呀?

进行电流采样,额定电流不是很大的话,可以用采样电阻,然后放大,再和基准电压比较来控制mos管开关就好
chunyang 发表于 2014-1-8 23:12 | 显示全部楼层
楼主的电机接法不对,电源过载保护了。
 楼主| lishihe668 发表于 2014-1-8 23:13 | 显示全部楼层
LittleSnowBall 发表于 2014-1-8 23:07
进行电流采样,额定电流不是很大的话,可以用采样电阻,然后放大,再和基准电压比较来控制mos管开关就好 ...

我知道采样电阻用康铜,然后用LM358,但是仅限于理论,还是不十分清楚,麻烦您给举个典型的例子,讲讲实战的来龙去脉可以吗?谢谢!
youluo235 发表于 2014-1-8 23:24 | 显示全部楼层
三相无刷直流电机是不是坏了。或者是没接对导致一直处于“短路状态”,所以为0
pang3dsa 发表于 2014-1-9 09:43 | 显示全部楼层
三相无刷电机三根线是用驱动器轮流切换正负,只接两根,而且是直流电,就只能相当于短路。
直流电源不是进入恒流模式就是进入过载保护了。
LingTian 发表于 2014-1-9 12:32 | 显示全部楼层
断路了!
xhhui0903 发表于 2014-1-9 15:37 | 显示全部楼层
短路起保护了,三相直流电机不能直接接电源的,一般都是用在航模上的,再买个电子调速器就可以用了
tergy2012 发表于 2014-1-9 15:49 | 显示全部楼层
这个问题,我也遇到了,刚好可以学习一下
生无所息1 发表于 2014-1-9 19:31 | 显示全部楼层
电机没转动之前就是相当于导线,电阻很小,这个时候电流很大。不能直接将电压加在48V,要一点一点的调上去,当电机转动起来后,电机的电能转换为动能这个会带来一定的阻抗,就不会过流了。
renqinglei 发表于 2014-1-9 19:53 | 显示全部楼层
学习下了
sfpxfpcfp 发表于 2014-1-9 21:01 | 显示全部楼层
电压档没有问题,,,你自已没有测对吧
shenyunfei 发表于 2014-1-9 21:11 | 显示全部楼层
三相无刷电机必须用驱动器才能驱动,你直接接48V电源,电机不烧掉,你应该烧高香了。电源是因为负载过大保护了。
quzhanguang 发表于 2014-1-11 16:19 | 显示全部楼层
电机没烧冒烟算不错了
xuyaqi 发表于 2014-1-11 21:50 | 显示全部楼层
很有可能接上电机超过了稳压电源允许电流,电源启动了保护。
woshidasha 发表于 2014-1-13 13:34 | 显示全部楼层
你直接接无刷电机还不坏呀,无刷电机没有控制器怎么转!!!???
woshidasha 发表于 2014-1-13 13:35 | 显示全部楼层
电源保护了,电源没烧就是好的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

16

主题

54

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部