[cadence] orcad原理图自动编号

[复制链接]
2069|11
 楼主| pgm58 发表于 2014-2-21 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
        小弟最近在orcad16.3中设计原理图时遇到一个问题,我对整个项目设计进行自动编号后,项目内的每一页都各自在自己的一页内从1往后升序排列,这样就造成一个项目有多个相同的元器件编号,这是怎么回事呢?
 楼主| pgm58 发表于 2014-2-21 17:41 | 显示全部楼层
晕,换了台电脑就行了
jjjyufan 发表于 2014-2-24 12:00 | 显示全部楼层
一般的做法都是倒过来弄的,
排好PCB  然后序号重写排列,再回注到原理图 这样美观
fliger 发表于 2014-2-27 10:35 | 显示全部楼层
你是不是一页的 复位 重排,还是整个项目重排啊。
gaochy1126 发表于 2014-3-1 23:41 | 显示全部楼层
重新置位为0
gaochy1126 发表于 2014-3-1 23:41 | 显示全部楼层
然后再编译的
 楼主| pgm58 发表于 2014-3-5 16:15 | 显示全部楼层
fliger 发表于 2014-2-27 10:35
你是不是一页的 复位 重排,还是整个项目重排啊。

整个项目啊,.DSN后缀
 楼主| pgm58 发表于 2014-3-5 16:15 | 显示全部楼层
gaochy1126 发表于 2014-3-1 23:41
然后再编译的

我就说先delete掉,然后再add
 楼主| pgm58 发表于 2014-3-5 16:17 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2014-2-24 12:00
一般的做法都是倒过来弄的,
排好PCB  然后序号重写排列,再回注到原理图 这样美观  ...

嗯,是个好方法,后面再试试
gaochy1126 发表于 2014-3-6 00:13 | 显示全部楼层
先去掉所有编号,然后再编号就行了
llyyff1636 发表于 2014-3-6 11:13 | 显示全部楼层
应该是在排序时没有设置好,跟电脑没关系
 楼主| pgm58 发表于 2014-4-28 14:34 | 显示全部楼层
llyyff1636 发表于 2014-3-6 11:13
应该是在排序时没有设置好,跟电脑没关系

嗯,今天发现设置里勾选了reset那个选项,英文不过关:D
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

10

主题

29

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部