单片机通过双向晶闸管控制交流电机的困难求助

[复制链接]
2393|8
 楼主| zjszjtk 发表于 2014-2-24 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用STC单片机控制双向晶闸管,控制一个25w的交流减速电机,电机通过钢丝绳拉动一个拉力传感器,要求电机在两个拉力值之间来回运行,拉力大小直接经AD返回到单片机,上升的时候,能在上限值停下,但是到下限值时呢,总感觉电机貌似停止了,但还在抖动,不知道什么原因。这个拉力值,在程序中,怎么限定才行啊?才能做到让交流电机准确停止,运行啊,请朋友们指教。譬如,上限15,下限5,每个限值停顿5s。请
airwill 发表于 2014-2-24 20:35 | 显示全部楼层
控制双向晶闸管, 先说说中间用的什么控制器件, 怎么处理过零检测问题的?
ZG11211 发表于 2014-2-24 20:57 | 显示全部楼层
如果不是步进电机的话,可能需要考虑电机旋转惯性。
过零处理好像不复杂,直接用MC3061就可以了。
 楼主| zjszjtk 发表于 2014-2-25 08:15 | 显示全部楼层
MC3083,控制可控硅,
 楼主| zjszjtk 发表于 2014-2-25 08:16 | 显示全部楼层
减速电机惯性不大,我用一个区间来判断的,如果要求10,我就判断大于9小于11就有效。
 楼主| zjszjtk 发表于 2014-2-25 08:17 | 显示全部楼层
0——5v,对应0——50kg。AD是这样对应的
52414133 发表于 2014-2-25 08:26 | 显示全部楼层
留出余量值~
 楼主| zjszjtk 发表于 2014-2-25 08:27 | 显示全部楼层
也不能太多余量,感觉上下1左右能行
 楼主| zjszjtk 发表于 2014-2-26 10:53 | 显示全部楼层
大侠们,给说说啊。AD进来后,到检测
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:不断地实践、不断地学习

5

主题

170

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部