[技术] 电源模块选型案例分享

[复制链接]
2014|11
 楼主| mornsunfae 发表于 2014-2-25 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户应用背景:
3W模块换成6W,常温、高温下测试外壳温升相差10度左右,客户的实际负载是1W,1W相对于3W来说33.3%的负载,相对于6W来说16.7%,在1W的负载下两种产品的效率相差25个百分点,6W产品自身损耗是1W的3倍,温升相差10度对模块而言是比较正常的,因为模块不是工作在最佳状态。
模块的选型经验:
1、模块的降额应用并不是越大越好;
2、应用时模块功率在30%以上是最佳工作状态,考虑到长期工作的可靠性,最大尽量不超过80%负载。
jiayao 发表于 2014-2-25 10:24 | 显示全部楼层
话说产品功率越大,本身的损耗就越多,没必要降额这么大吧。
电源人diana 发表于 2014-2-25 11:56 | 显示全部楼层
jiayao 发表于 2014-2-25 10:24
话说产品功率越大,本身的损耗就越多,没必要降额这么大吧。

确实没必要,只要满足降额要求的应用就好。
源源来电 发表于 2014-2-28 13:48 | 显示全部楼层
如果是这样的情况,希望厂家要提供好电源的整机效率才有利于用户选择合适功率的电源产品
mmbs 发表于 2014-2-28 23:59 | 显示全部楼层
好东西
mmuuss586 发表于 2014-3-1 12:01 | 显示全部楼层

我是来接分的,嘿嘿。
renqinglei 发表于 2014-3-2 18:17 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2014-3-2 21:28 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2014-3-2 21:28 | 显示全部楼层
金升阳的产品性能总是让人放心
春天花开会 发表于 2014-11-1 23:25 | 显示全部楼层
电源小小达人 发表于 2014-11-1 23:36 | 显示全部楼层
电源小小达人 发表于 2014-11-1 23:39 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2014-3-2 21:28
金升阳的产品性能总是让人放心

确实是好东西
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

190

主题

967

帖子

15

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部