(1)电源电压过低 青岛广源发项目中200多台3151B智能变送器在试生产过程中,不通讯,输出错误,表头显示闪烁,严重影响用户的生产计划。经过查找测量电源电压仅为15V D C。因为电源不是独立供电给安全栅,导致给变送器供电的安全栅电压过低,致使变送器不能通讯且输出不正常,更换电源后即可通讯,仪表输出也正常。 (2)电缆太长 西安某高校定购用于石油项目试验的一台1151智能远传变送器,用户反映变送器不通讯。测量端子电压正常,但是供电电缆却很长,有600 m,经过分析原因是由于电缆过长,电缆电容大于H A R T通讯设备的最大电容。H A RT通讯频率较高1~2k H z左右,要求网络T=RC(时间常数)不大于0.65μs。因此H A R T通讯设备及网络的最大电容限制了通讯的最大距离. (3)电磁干扰 中山化工有限公司装置物料的 6台计量仪表,其中5台3 0 51差压变送器。1台H A R T协议K N O X涡街流量计,投运时仅1台差压变送器能正常工作,其余均不通讯。在流量为0时的1台差压变送器指示为48%,一台在0~25%周期变化,其余显示故障,现场电源电压正常,在试验室测量输出及通讯均正常。在现场甩开原供电电缆采用临时供电指示通讯均正常。可以确认是因为线路干扰导致仪表不通讯和误指示。经过确认干扰频率为2 k H z,影响了H A RT通讯器1200Hz和2200Hz的通讯频率。频率的产生是因为电机/泵,为了适应50Hz的电源使用了变频器,其频率设置为2k Hz与H ART的通讯频率十分相近,使它不能正确的响应通讯器,甚至按此信号错误地转换为电流输出或其他错误的操作方式。将仪表电 缆与动力电缆槽架的距离加大即解决问题。电磁干扰,通常在排除电源电压,回路电阻,连 线正确,线路通畅之后,还有不通讯的问题发生需要考虑电磁干扰的问题,通常现场的问题是试验室难以复现的,尽管变送器通过了各种电磁兼容试验在现场也可能出现各种各样被干扰的问题。在测量过程中这些干扰若不能很好的处理将歪曲测量结果,严重时甚至使 压力变送器或控制系统完全不能工作。为了避免电磁干扰的发生,信号线要采用扭绞、屏蔽、接地、滤波等方法,将仪表的信号线与动力电缆之间的距离加大,导线缩短,尽可能避免平行布线,对 变压器等干扰源件进行磁屏蔽等。
|