工头让我这样改,你看对吗(关于比较器的)

[复制链接]
1496|4
 楼主| damoyeren 发表于 2014-2-28 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 damoyeren 于 2014-2-28 17:50 编辑


图1


图2

图2是人家仪器上正确的图。图1是仿照图2画的,不同的是电源电压变化了,变为15V,稳压管由9V变为10V。当时画图时我就照人家的图纸画了,就是把电源和稳压管参数变了。结果被工头训了一顿,让我在D3 D4上串个2.2k电阻(R44)。我就不明白了,我不串电阻怎么了?这个电阻的取值是怎么得来的?向大神请教!                                                  

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
Lgz2006 发表于 2014-2-28 18:08 | 显示全部楼层
12变15,9V换10V,什么都不动也应该能很好工作,可以略微改变电阻值,不宜改变电路结构。你可能理解错老师的意思了
magic_yuan 发表于 2014-2-28 18:08 | 显示全部楼层
工头。。哈哈
xmar 发表于 2014-2-28 18:22 | 显示全部楼层
不但2.2k电阻(R44)多余。而且原图D3也多余。

评论

看法一样!!!!  发表于 2014-2-28 20:55
shalixi 发表于 2014-2-28 19:26 | 显示全部楼层
只要针对运放的几个参数再计算一下就可以了。与原来的工作点相符。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

126

主题

393

帖子

2

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部