打印

抄的的一个反激电源,无法启动

[复制链接]
1365|7
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
596142041|  楼主 | 2014-3-23 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我抄的一个变频器上面的供电电源,反激拓扑,两路输出,一路24V一路正负15V,做好后带负载能启动;但是安装到变频器上面无法启动,好像是负载太重,导致无法启动.但原板子能够正常启动,开始以为是因为器件原因引起的,我们将原板子上面的器件上到我们的板子,效果也是如此.最后我们将电流采样电阻缩小到了原板子的一半就能正常启动了.控制器是UC3844.大伙们说说这是怎么回事呢?

相关帖子

沙发
不亦心| | 2014-3-23 09:33 | 只看该作者
变压器参数一样?消隐时间一样?输出电容级负载一样?。。。。

使用特权

评论回复
板凳
596142041|  楼主 | 2014-3-23 10:43 | 只看该作者
不亦心 发表于 2014-3-23 09:33
变压器参数一样?消隐时间一样?输出电容级负载一样?。。。。

将原板子的所有器件都上上去了,还是起不来.负载端刚上电有几个大电容

使用特权

评论回复
地板
yaxuangela| | 2014-3-23 11:41 | 只看该作者
容性负载太高,使控制器采样到的电流超过限值,控制器不输出?  减下容性负载试试,看是不是这个原因?

使用特权

评论回复
5
596142041|  楼主 | 2014-3-23 11:45 | 只看该作者
yaxuangela 发表于 2014-3-23 11:41
容性负载太高,使控制器采样到的电流超过限值,控制器不输出?  减下容性负载试试,看是不是这个原因? ...

嗯!但是原板子确实好使的啊!我们是将电流采样电阻减小到了原来的一半,以前板子是1欧姆的采样电阻,现在我们换成了0.5的,能够起来,但是感觉这样做不太好

使用特权

评论回复
6
Lgz2006| | 2014-3-23 11:54 | 只看该作者
优先考虑变压器的缘故,它,你想做一样都难,想做好也不是那么随便

使用特权

评论回复
7
596142041|  楼主 | 2014-3-23 12:47 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-3-23 11:54
优先考虑变压器的缘故,它,你想做一样都难,想做好也不是那么随便

将我们自己的变压器还原到原板子上面工作正常啊

使用特权

评论回复
评论
Lgz2006 2014-3-23 13:24 回复TA
言外之意你想说PCB有问题? 
8
不亦心| | 2014-3-23 13:42 | 只看该作者
596142041 发表于 2014-3-23 10:43
将原板子的所有器件都上上去了,还是起不来.负载端刚上电有几个大电容

看一下有没有加软启电路,消隐时间也可以调一下。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

23

主题

177

帖子

1

粉丝