为了有效地检验电力设备和电气材料的绝缘耐压能力要用高压试验变压器进行各种高电压试验。 
本产品可满足不同用户的需要,.共有工频交流、交直流、交流串级、交直流串级四种类型,并配有XC型操作箱.产品符合《JB-357084试验变压器》标准要求,且体积小,重量轻,通用性强,特别适用于用户现场使用,是6-110KV电力系统及电力用户进行绝缘特性试验及绝缘耐压强度试验的基本设备。 

YDJZ系列高压试验变压器额定参数


规格  容量KVA
 低压侧 
 高压侧 
 测量变比 
 60分钟温升℃ 
 阻抗电压% 
 空载电流% 
 
电压V
 电流A
 电压KV
 电流mA
 
1.5/50
 1.5
 200
 7.5
 50
 30
 500
 50
 10
 <4
 
3/50
 3
 200
 15
 50
 60
 500
 50
 10
 <4
 
6/50
 6
 200
 30
 50
 120
 500
 50
 10
 <4
 
10/50
 10
 200
 50
 50
 200
 500
 50
 10
 <4
 
15/50
 15
 400
 37.5
 50
 300
 500
 50
 8
 <4
 
20/50
 20
 400
 50
 50
 400
 500
 50
 8
 <4
 
30/50
 30
 400
 75
 50
 600
 500
 50
 8
 <4
 
50/50
 50
 400
 125
 50
 1000
 500
 50
 8
 <4
 
10/100
 10
 200
 50
 100
 100
 1000
 50
 10
 <4
 
15/100
 15
 400
 37.5
 100
 150
 1000
 50
 8
 <4
 
20/100
 20
 400
 50
 100
 200
 1000
 50
 8
 <4
 
30/100
 30
 400
 75
 100
 300
 1000
 50
 8
 <4
 
50/100
 50
 400
 125
 100
 500
 1000
 50
 8
 <4
 
10/150
 10
 200
 50
 150
 66.7
 1500
 50
 10
 <4
 
15/150
 15
 400
 37.5
 150
 100
 1500
 50
 8
 <4
 
20/150
 20
 400
 50
 150
 133.3
 1500
 50
 8
 <4
 
30/150
 30
 400
 75
 150
 200
 1500
 50
 8
 <4
 
50/150
 50
 400
 125
 150
 333.3
 1500
 50
 8
 <4
 