[STM32F1] 用STM32F103VE实现电网参数的半周波采样计算!

[复制链接]
1454|2
 楼主| yzzly 发表于 2014-4-16 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32F103VE(装置的所有工作都由一片MCU完成)设计了个配网自动化馈线终端(FTU),之前一直采用采样完整的一个周期的信号计算,虽然对于使用来说没有太大的影响,但是保护动作时间离散性较大且常超标(要小于30毫秒);昨天突然想到可以采用半周波的方法来提高保护动作时间,经过仔细分析,STM32F103VE完全能够胜任,8通道的信号一次FFT计算和其它必要的计算只要2.7毫秒(如果下一版采用STM32F407应该计算时间会更短),而DMA由全周波的20毫秒一次中断变为半周波的10毫秒的一次中断,使MCU的计算量增加了一倍,整个采样与计算用了3个DMA通道进行数据转移;有兴趣的可以交流。

mmuuss586 发表于 2014-4-16 12:13 | 显示全部楼层
 楼主| yzzly 发表于 2014-4-16 17:32 | 显示全部楼层
半周波采样计算方式下,继电保护的每次动作时间都比较接近,且平均动作时间比全周波采样计算方式的平均动作时间提高了6毫秒左右。