打印

继电器的触点有热电偶效应,如何消除。

[复制链接]
2205|5
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
wwwjjjwww|  楼主 | 2014-4-17 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用继电器来切换电阻信号,触点电流很小,1mA左右,发现继电器的触点的电阻在每次切后换基本很稳定。但是如果继电器长时间通电,线圈发热以后这个触点的电阻就会变化。这个是不能接受的,最奇妙的是这个触点在电路中的位置不变,只是将触点的两个触点交换,就是把开关在原电路中反接,切换电阻会反极性变化。以前是往大了变,现在是变小,这个应该不是电阻变化吧,我认为是热电偶效应,现在理解不了,哪位给解释一下,如何避免这个现象。

相关帖子

沙发
Lgz2006| | 2014-4-17 10:56 | 只看该作者
采用小信号者
完全避免是不可能的
除非不用

使用特权

评论回复
板凳
wwwjjjwww|  楼主 | 2014-4-17 11:02 | 只看该作者
有没有推荐的继电器型号?

使用特权

评论回复
地板
shalixi| | 2014-4-17 11:02 | 只看该作者
可能动静触点材料不一样,换一种继电器试试看。

使用特权

评论回复
5
wwwjjjwww|  楼主 | 2014-4-17 11:12 | 只看该作者
多谢你的指导。

使用特权

评论回复
6
william008| | 2014-4-17 12:15 | 只看该作者
查查看水银继电器

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册