干燥部分的连锁控制点
1, 干燥塔出风温度控制螺杆泵频率,从而控制料浆上量大小,进而完成产品需要的加热减量,生产出合格产品。该处开停车时,手动来操作控制,正常稳定生产时投入自动控制,该控制能实现手动与自动的转换。
2, 螺杆泵与雾化机的连锁控制,雾化机自停时,螺杆泵要连锁自停。
3, 雾化机油泵与雾化机连锁,油泵突然停止工作时,雾化机连锁马上停止运转。
4, 袋滤器的脉冲控制。
5, 料仓进料转换,该系统设置两个料仓,以料位控制分别向两个料仓控制进料,当一个料仓达到上限料位时,测开启另一个料仓进料阀,关闭该料仓进料阀向另一个料仓进料。
螺杆泵:15KW Q=20m3/h,H=0-120m
雾化机:55KW,油泵忘记了也就不到1KW。
用plc设计,之前没怎么接触过,求指导 |