冰清玉洁|  楼主 | 2014-5-27 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人用过SH69P862吗??AD好像不能使用内部参考电压
沙发
wenfen| | 2014-5-27 20:55 | 只看该作者
Datesheet没找到?

使用特权

评论回复
板凳
冰清玉洁|  楼主 | 2014-5-27 20:56 | 只看该作者
看了半天Datesheet都没找到 那个 内部参考电压选择位

使用特权

评论回复
地板
wenfen| | 2014-5-27 20:57 | 只看该作者
不会吧

使用特权

评论回复
5
冰清玉洁|  楼主 | 2014-5-27 20:58 | 只看该作者

使用特权

评论回复
6
冰清玉洁|  楼主 | 2014-5-27 21:00 | 只看该作者
内部寄存器图  就是没有找到内部参考电压 选择位

使用特权

评论回复
7
冰清玉洁|  楼主 | 2014-5-27 21:00 | 只看该作者

使用特权

评论回复
8
zhuhuis| | 2014-5-27 21:02 | 只看该作者
可以使用,如有不明可以电话联系中颖FAE询问。谢谢

使用特权

评论回复
9
宋倩2010| | 2014-5-27 21:03 | 只看该作者
看第一个图,Vref只能选择从PORTA.1输入或者VDD,难道版主说的可以使用的内部参考电压就是指VDD?

使用特权

评论回复
10
chenho| | 2014-5-27 21:04 | 只看该作者
内部参考电压就是指vdd  ,对寄存器$16  的PIN6F.1\PIN6F.0  赋值为 1  1 则设置为外部参考电压输入    否则ADC 为内部参考电压