打印

重新上电后还是会回到低电平

[复制链接]
803|6
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
wangpe|  楼主 | 2014-6-5 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么回事啊
沙发
langgq| | 2014-6-5 19:55 | 只看该作者
详细说说啊,这什么问题啊

使用特权

评论回复
板凳
wangpe|  楼主 | 2014-6-5 19:56 | 只看该作者
PSOC的引脚配置成PULL DOWN,然后在该引脚加一5V电源,发现,时间短的话(几百毫秒),放开后,该引脚依然是低电平,然而,时间长了(秒级),放开5V电源再去测量该引脚的电压,该引脚就一直是高电平了,重新上电后,还是会回到低电平,不知道为什么

使用特权

评论回复
地板
zhuww| | 2014-6-5 19:57 | 只看该作者
没用过,帮顶吧

使用特权

评论回复
5
wangpe|  楼主 | 2014-6-5 19:59 | 只看该作者
还没描述清楚?

使用特权

评论回复
6
langgq| | 2014-6-5 20:00 | 只看该作者
呃。。。不懂。。。

使用特权

评论回复
7
jxin| | 2014-6-6 16:33 | 只看该作者
你PSoC内部怎么连接的这个引脚? 什么也没连? PSoC的供电也是5V? 有没有用Firmware 去控制这个引脚?