现在做一个开发板,TB0.6上连接一个传感器,该传感器输出方波,主要是想在固定时间(20ms)读取一下方波的个数。不需要捕获中断。初始化代码如下:
void init_TimerB(void)
{
  P4DIR &= ~BIT6;
  P4SEL |= BIT6;

  TB0CCTL0 |= CCIE;                        // CCR0 interrupt enabled
  TB0CCR0 = 655;                         // 50Hz
  TB0CTL = TBSSEL_1 + MC_1 + TBCLR;        // ACLK, upmode, 32768Hz
  TB0CCTL6 = CM_1 + CCIS_1 + CAP + SCS;
}
应如何读取方波个数,求指点,谢谢!

相关帖子

沙发
dirtwillfly| | 2014-6-7 15:57 | 只看该作者
不用中断的话,可以连续读取20ms该引脚的电平数据,对变化次数计数

使用特权

评论回复
板凳
link378|  楼主 | 2014-6-7 16:01 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2014-6-7 15:57
不用中断的话,可以连续读取20ms该引脚的电平数据,对变化次数计数

该定时器的TB0CCR6寄存器就是用来计数的吧

使用特权

评论回复
地板
dirtwillfly| | 2014-6-7 16:12 | 只看该作者
link378 发表于 2014-6-7 16:01
该定时器的TB0CCR6寄存器就是用来计数的吧

捕获模式和比较模式都会用到,具体看手册吧

使用特权

评论回复
5
link378|  楼主 | 2014-6-7 16:15 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2014-6-7 16:12
捕获模式和比较模式都会用到,具体看手册吧

恩,我现在读方波个数就是读TB0CCR6的值,但是出来的结果明显不对

使用特权

评论回复
6
dirtwillfly| | 2014-6-7 17:02 | 只看该作者
link378 发表于 2014-6-7 16:15
恩,我现在读方波个数就是读TB0CCR6的值,但是出来的结果明显不对

:L不清楚你是怎么用的。
这个TB0CCR6在捕获模式下,是用来存储TAR数值的,不是计数