稍微用手接触处下P1口 就发生中断了

[复制链接]
1246|12
 楼主| morrisk 发表于 2014-6-23 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
做外部中断 用的是下降沿中断 实验结果是稍微用手接触处下P1口 就发生中断了 还没把它接地呢 这也太灵敏了
小小猫咪 发表于 2014-6-23 20:51 | 显示全部楼层
哪个片子?
 楼主| morrisk 发表于 2014-6-23 20:52 | 显示全部楼层
MSP430F149
chuxh 发表于 2014-6-23 20:52 | 显示全部楼层
程序看看?
 楼主| morrisk 发表于 2014-6-23 20:53 | 显示全部楼层
#include <msp430x14x.h>
#include "BoardConfig.h"






void main( void )
{   
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   //关闭看门狗
     BoardConfig(0xb0);          //打开流水灯,关闭数码管和电平转换
     
    P1IES |= BIT0;               // P1.0~P1.3选择下降沿中断
     P1IE  |= BIT0;               // 打开中断使能
     P1OUT=0XFF;
     P1DIR = 0;
     P2DIR = 0xff;
     P2OUT = 0xff;
     _EINT();                    //打开全局中断控制位
     while(1)
     {
         LPM1;
        
    }
}
juventus9554 发表于 2014-6-23 20:54 | 显示全部楼层
不会,帮顶
zwll 发表于 2014-6-23 20:55 | 显示全部楼层
干扰,建议对该端口加10K上拉电阻在试试的啊
llljh 发表于 2014-6-23 20:56 | 显示全部楼层
是的,下降沿中断加上拉,
上升沿中断加下拉,
pengf 发表于 2014-6-23 20:57 | 显示全部楼层
一种好方法。另外多看看手册是硬道理
 楼主| morrisk 发表于 2014-6-23 20:58 | 显示全部楼层
嗯,知道了,结贴了
comeon201208 发表于 2014-6-23 21:08 | 显示全部楼层
简单的办法就是加上下拉电阻的啊
i1mcu 发表于 2014-6-27 23:58 | 显示全部楼层
干扰太大了吧
电子小顽童 发表于 2014-7-24 17:24 | 显示全部楼层
学习了哈哈