[经验知识] 请前辈指教!普通探头使用求助。

[复制链接]
1662|6
 楼主| ccd_ccd__ 发表于 2014-7-2 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

各位前辈,小生最近需要测量串联器件的开通压降,幅值范围是100V,但是中间由于器件不同时导通,存在一个约几十个纳秒的电压尖峰,峰值1000V,求问用最大输入电压是600V的普通探头会不会烧坏?(因为用高压探头的话测量不准确),通过器件的是一个脉冲,脉宽是10us,测量这个信号应该用多大带宽的探头?请前辈们科普一下知识。
maychang 发表于 2014-7-2 15:03 | 显示全部楼层
有可能损坏探头。
 楼主| ccd_ccd__ 发表于 2014-7-2 15:06 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-7-2 15:03
有可能损坏探头。

探头损坏是烧了还是击穿?这么短时间的热量应该问题不大吧?
购线网 发表于 2014-7-2 15:17 | 显示全部楼层
建议还是用好一点的探头
maychang 发表于 2014-7-2 15:32 | 显示全部楼层
ccd_ccd__ 发表于 2014-7-2 15:06
探头损坏是烧了还是击穿?这么短时间的热量应该问题不大吧?

时间虽短,有可能击穿探头内部频率补偿电容。
烧毁倒是不至于。
yaxuangela 发表于 2014-7-2 16:38 | 显示全部楼层
曾几时不懂,拿着300V的探头去测5,6百V的MOSDS压降,居然没坏。。。。   后来才晓得有个高压探头的说法。
shalixi 发表于 2014-7-2 21:12 | 显示全部楼层
里面一般有保护电路,不过一般不要超过,不能保证不坏。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

7

主题

27

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部