打印
[控制方法]

纯P系数,请问这个波形是振荡了吗?

[复制链接]
1357|2
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
沙发
airwill| | 2014-8-20 19:21 | 只看该作者
振荡了, 还好, 还能收敛的. 可以增加 D 参数看看

使用特权

评论回复
板凳
绿色的瓶盖|  楼主 | 2014-11-19 10:01 | 只看该作者
airwill 发表于 2014-8-20 19:21
振荡了, 还好, 还能收敛的. 可以增加 D 参数看看

谢谢版主回复,一直自己在捣弄,现在好多了。我这个是个控制一个大炉膛的温度,没有试过P、D参数控温,一般我只用P、I,照你的试试。我这个控温大概控制在107℃,过冲最大不能超过110℃,温升时间又不能太慢,要12-15分钟升上去,炉膛功率5300W,真不好弄,现在勉强能达标吧,问题,这个参数在外部环境高或者低时表现还不一样,比如夏天用这个参数温度过冲不会超过110,但是到了冬天就可能超过110,真郁闷。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

43

主题

97

帖子

0

粉丝