打印
[讨论]

IPM应该配多大的隔离电源

[复制链接]
1096|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
lzlz70707|  楼主 | 2014-9-9 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IPM这个玩意要配四路隔离电源,之前有个贴子就是关于IGBT驱动器配电源的计算。
算式里面有个重要的参数就是IGBT的门极电荷,我们用的IPM模块是富士电机生产的,我拿到IPM模块的Datasheet之后,在那里面找来找去愣是没找到这个量。
难道IPM把IGBT驱动器集成到模块里面去就不给这个量了么。
后来找到两个相关的量
Supply Current of P-side pre-driver (Per Unit)意思就是上桥每一个单元的驱动器驱动电流,值为45ma。
Supply Current of N-side pre-driver 意思是下桥的驱动器驱动电流,值为135ma。
我看了一下金升阳的2W隔离电源,15v输出 133ma电流,对于下桥来说够用么。

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

12

主题

264

帖子

5

粉丝