继电器动作

[复制链接]
3535|31
 楼主| juventus9554 发表于 2014-9-19 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决上电瞬间,继电器动作的问题
司徒老鹰 发表于 2014-9-19 11:13 | 显示全部楼层
将高电平驱动改成低电平驱动
dingy 发表于 2014-9-19 11:14 | 显示全部楼层
同意楼上观点
pengf 发表于 2014-9-19 11:14 | 显示全部楼层
嗯,高电平驱动改成低电平驱动
 楼主| juventus9554 发表于 2014-9-19 11:16 | 显示全部楼层
OK,THANKS
 楼主| juventus9554 发表于 2014-9-19 11:16 | 显示全部楼层
对了,是所有的单片机都是这样吗
renyaq 发表于 2014-9-19 11:17 | 显示全部楼层
No!
有些单片机可预置开机IO口状态为高阻输入或开漏输出,即不存在上述现象。
supernan 发表于 2014-9-19 11:17 | 显示全部楼层
要控制几个继电器? MA807/MA816的P4.0 / P4.1可用U1的设置成上电仅输入模式,应该可以满足你的需求
栩栩如生 发表于 2014-9-19 11:18 | 显示全部楼层
楼上,U1 支持 MA807/MA816 吗?
supernan 发表于 2014-9-19 11:19 | 显示全部楼层
网站上下载了U1驱动软件V1.20版,还是不支持MA807/MA816 芯片。
栩栩如生 发表于 2014-9-19 11:20 | 显示全部楼层
哦。。。我说只有U2下载器支持 MA807/MA816 芯片的程序下载。
zwll 发表于 2014-9-19 11:20 | 显示全部楼层
我是看规格书上头写的( P40IOE / P41IOE ) , 估计也只有U1
可设置
 楼主| juventus9554 发表于 2014-9-19 11:21 | 显示全部楼层
详细还要问一下厂家
司徒老鹰 发表于 2014-9-19 11:21 | 显示全部楼层
不放心可以用组合逻辑控制.
llljh 发表于 2014-9-19 11:22 | 显示全部楼层
也可在驱动引脚与地之间加1个较小的电阻(比如1K),完成上电后再将端口置为推挽输入,如果存在多个这类输出,最好还是换成低电平驱动,加1个驱动时就增加5mA的电流,太不低碳了,呵呵
dingy 发表于 2014-9-19 11:22 | 显示全部楼层
最简单就是你用7407驱动继电器;然后要是还有问题,就换7406;这两个芯片除了逻辑正好相反,别的都一样。
renyaq 发表于 2014-9-19 11:23 | 显示全部楼层
分析一下你的单片机开机后管脚是高电平还是低电平
renyaq 发表于 2014-9-19 11:23 | 显示全部楼层
后续的驱动电路怎么设计的都有影响,可采用倒推法查找问题
houcs 发表于 2014-9-19 11:25 | 显示全部楼层
上电路,肯定要修改驱动,你在设计时没有考虑到单片机上电复位后端口电平问题。
houcs 发表于 2014-9-19 11:25 | 显示全部楼层
这个是不能依靠程序对端口初始化的!!程序初始化端口将会产生延时,继电器会产生一次动作。