hxb20122012|  楼主 | 2014-10-7 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用RC降压电路,电路降压过程220V~24V~8V~3.3V,使用STM8的单片机,控制24DC继电器的开关,可是发现当我外部有负载(220V负载)的时候,用按键触发,吸合或者断开继电器的时候,单片机总是发生复位。请问大家有没有碰到过的。

相关帖子

沙发
holle| | 2014-10-7 14:20 | 只看该作者
用示波器抓下电源,看看是不是有个脉冲?

使用特权

评论回复
板凳
maychang| | 2014-10-7 14:22 | 只看该作者
估计是你的电源容量不够,继电器动作时电压瞬时降低造成单片机复位。

使用特权

评论回复
地板
xuanxuy| | 2014-10-7 19:13 | 只看该作者
有几种RC复位方式 不知道你用的哪种

使用特权

评论回复
5
shalixi| | 2014-10-7 19:31 | 只看该作者

用示波器一看就知道了。

使用特权

评论回复
6
xjjspace| | 2014-10-8 13:01 | 只看该作者
遇到过啊, 你共用电源了吧。继电器动作瞬间抽电流 导致压降过大。

使用特权

评论回复
7
光晔秋秋| | 2014-10-8 13:08 | 只看该作者
估计是你的电源容量不够,继电器动作时电压瞬时降低造成单片机复位。

用示波器一看就知道了。  赞同!

使用特权

评论回复
8
huayuliang| | 2014-10-8 17:29 | 只看该作者
电流多大?耗电部分总计最大需要多大电流?