[电路/定理] 请教继电器控制

[复制链接]
1245|3
 楼主| fengrenjie 发表于 2014-10-21 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 fengrenjie 于 2014-10-21 08:38 编辑


交流电源电压正常时,继电器吸合,接通负载(Rfz)回路。当
负载发生短路故障时,KA两端电压迅速下降,KA释放,切断负载回路。同时,发光二极
管VL点亮,指示电路发生短路。

请教下,负载短路时,KA两端电压为什么为迅速下降??请详解下工作原理
liangfengfei 发表于 2014-10-22 16:38 | 显示全部楼层
负载是哪个?不是KA吗?
宋业科 发表于 2014-10-22 16:47 | 显示全部楼层
负载短路后两端电压是0V,所以KA电压下降。
manbo789 发表于 2014-10-22 16:51 | 显示全部楼层
垃圾电路,