本帖最后由 renzhijia 于 2014-10-23 11:42 编辑
首先声明,这是个自作多情的回复,对方并没有要求回复,只是本人看到这个内容后心有疑虑,希望后来者能参考,故分享在这里:
原文:
调试一电力系统产品,发现像模拟采样板经过长时间运行以后,采样时数据出错乱跳,
观察电路板发现,模拟采样板5V供电指示灯一明一暗地闪烁,说明电源出问题。
关闭设备电源,快速拔出模拟采样板,用手快速感觉有电路板上发烫的地方,
发现自恢复保险丝发烫,
说明自恢复保险丝电流参数不合格,
短路的自恢复保险丝,
故障再也没有复现,
说明判断正确。
经验:
不要吝啬为每一路电源设计一个指示灯,特别是对于不便于在线测量的机箱式结构.
回复如下:
自恢复保险丝启动保护后会处于发烫的高温状态,其内部温度达到130℃,发烫说明处于保护状态,电路电流应该是出现了异常过大达到了自恢复保险丝启动保护的电流值。
简单去除自恢复保险丝,而未排除真正导致电流异常增大的故障所在,是不妥当的。
当然,若是自恢复保险丝选型不当,比如型号选小了,可能会有出现误保护的现象,即在电流未达到故障电流不需要保护时却启动了保护,称为误保护,是保险丝选型不当所致。
欢迎大家到我在21ic的空间里留言咨询自恢复保险丝相关的问题。
我的博客地址:https://bbs.21ic.com/?1362068
|