打印

AD8497采集问题

[复制链接]
1790|11
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
xygyszb|  楼主 | 2014-10-30 19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用ADI公司的AD8497作为K型热电偶温度采集芯片。
AD8497的设计电路参考AD849xdatasheet典型电路设计,
后端采用AD824进行二级放大,然后输送到MCU的PAD口进行采集。
今天焊接好调试的结果如下:
常温到低温:0~30℃左右,显示温度正常、准确。
但是到40℃以上时,(本人用沸水来测试)沸腾时测试的温度一直在波动,从30~99℃不停波动,并且最终显示值要低于正确值20℃左右。
后来用示波器的表笔的地点在PCB板的地上时,温度显示正确。地松开时仍然不正确。。。

很疑惑,目前还在寻找原因。。。
请各位兄弟姐妹给点建议,,,,

相关帖子

沙发
xygyszb|  楼主 | 2014-10-31 08:45 | 只看该作者
初步发现问题:
我测试的时候,直接将热电偶丢进电水壶中。
电水壶并没有把220V电断开(水壶开关已经关掉的情况下),所以导致测试不准。

问题来了,万用表的放进去测试就很准,为什么我使用的热电偶却不行了。
是受到了电水壶的220V电磁干扰影响吗?
如果真是受到电磁干扰影响,以后如果测试带电工作的负载时,那岂不是很不准?
请教大侠。。。。

使用特权

评论回复
板凳
xygyszb|  楼主 | 2014-10-31 08:49 | 只看该作者
上一张照片

1.jpg (211.45 KB )

1.jpg

使用特权

评论回复
地板
haiyuan254| | 2014-10-31 08:52 | 只看该作者
小信号的采集抗干扰一直是难点,只能用隔离措施。不过你这种情况应该是什么地方存在漏电。

使用特权

评论回复
5
xygyszb|  楼主 | 2014-10-31 08:54 | 只看该作者
haiyuan254 发表于 2014-10-31 08:52
小信号的采集抗干扰一直是难点,只能用隔离措施。不过你这种情况应该是什么地方存在漏电。 ...

你是说电水壶漏电吗?
为什么万用表的就没有问题呢,难道是两种热电偶材质不一样?

使用特权

评论回复
6
haiyuan254| | 2014-10-31 08:57 | 只看该作者
xygyszb 发表于 2014-10-31 08:54
你是说电水壶漏电吗?
为什么万用表的就没有问题呢,难道是两种热电偶材质不一样? ...

用万用表是如何测的?

使用特权

评论回复
7
xygyszb|  楼主 | 2014-10-31 08:58 | 只看该作者
haiyuan254 发表于 2014-10-31 08:57
用万用表是如何测的?

和我做的板子一样,将万用表自带的热电偶丢到水壶里面。

使用特权

评论回复
8
haiyuan254| | 2014-10-31 09:08 | 只看该作者
万用表测量时没有漏电回路~万用表是独立的,你的板子与220是有关联的。

使用特权

评论回复
9
xygyszb|  楼主 | 2014-10-31 09:36 | 只看该作者
haiyuan254 发表于 2014-10-31 09:08
万用表测量时没有漏电回路~万用表是独立的,你的板子与220是有关联的。

恩。你说的有道理,我用适配器供电的。
万用表是 用干电池供电的,两者还是有区别的。

使用特权

评论回复
10
松哥无敌| | 2015-6-6 18:02 | 只看该作者
弱弱的问一句:万用表怎么测温?

使用特权

评论回复
11
justinlin2015| | 2015-6-9 16:48 | 只看该作者
进来学习了!!

使用特权

评论回复
12
xygyszb|  楼主 | 2015-6-9 20:48 | 只看该作者
松哥无敌 发表于 2015-6-6 18:02
弱弱的问一句:万用表怎么测温?

热电偶。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:有两种设计师,一种是已经遇到信号完整性问题,一种是即将遇到信号完整性问题。 混元电子技术交流群:182196702     混元电子淘宝店铺

131

主题

2551

帖子

22

粉丝