请问要准确采集压力传感器信号需要被放大吗?

[复制链接]
5933|11
 楼主| wangpeng59 发表于 2014-11-26 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
做题目的设计,采集压力传感器的信号,然后进行AD转换,输进单片机做运算。
手里有一块板子作为参考,发现两个TL082运放芯片,查了一下应该是放大压力传感器信号的。课问题是压力传感器输出就是0~5V,我将它直接接到AD芯片,然后输入给单片机做运算不是就可以了吗,干嘛还要放大呢?
wujh 发表于 2014-11-27 01:33 | 显示全部楼层
你的板子可能并不是为这个压力传感器专用而设计的,一般传感器的输出多是小信号。
diweo 发表于 2014-11-27 08:13 | 显示全部楼层
要不要放大得看具体要求。
而且很多AD内部就有增益可调放大器,不需要外接运放,可以直接输入mV级别的信号。
 楼主| wangpeng59 发表于 2014-11-27 10:04 | 显示全部楼层
diweo 发表于 2014-11-27 08:13
要不要放大得看具体要求。
而且很多AD内部就有增益可调放大器,不需要外接运放,可以直接输入mV级别的信号 ...

明白,也是就是说如果购买的传感器写明了输出为0~5V的话,就不用运放这个模块了是吧?
coody 发表于 2014-11-27 11:29 | 显示全部楼层
好多ADC都有128倍增益了,我都直接进ADC。
我用的压力传感器灵敏度一般在1~2mv/V/Full Scale。
 楼主| wangpeng59 发表于 2014-11-27 11:37 | 显示全部楼层
coody 发表于 2014-11-27 11:29
好多ADC都有128倍增益了,我都直接进ADC。
我用的压力传感器灵敏度一般在1~2mv/V/Full Scale。 ...

如果写明了输出是0~5V,是不是就不用增益了?
coody 发表于 2014-11-27 15:19 | 显示全部楼层
yubsh 发表于 2014-11-27 17:51 | 显示全部楼层
运放也不一定是放大用的,可以用做保护,跟随,配合ADC输入端,等等等等。还是要看后边的ADC是怎样实现的。
qqljhang 发表于 2014-11-27 19:46 | 显示全部楼层
0-5v直接进ADC就可以.
mazhao141 发表于 2014-11-28 22:31 | 显示全部楼层
8楼正解,有运放芯片也不一定是真的要放大。电压跟随,有源滤波,提高输出能力都是会用到的
whxbluesky 发表于 2014-12-1 09:54 | 显示全部楼层
也不一定0-5V就不需要放大,要看压力传感器输出信号的动态范围,以及要求的测量精度。
insect2006 发表于 2015-10-11 23:16 | 显示全部楼层
coody 发表于 2014-11-27 11:29
好多ADC都有128倍增益了,我都直接进ADC。
我用的压力传感器灵敏度一般在1~2mv/V/Full Scale。 ...

为何要指明是Full Scale?
难道在Half Scale情况下它的灵敏度就不是1~2mv/V?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

39

主题

217

帖子

2

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部