GavinZ|  楼主 | 2014-11-29 00:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 GavinZ 于 2014-11-29 00:54 编辑

上周想了self heating自热的问题,经过在论坛里请教,知道了自热引起不可消除的误差,如:



我就想,测量到0.001摄氏度的难点就是这个自热引起的。
我乱说的,我没见过测量0.001摄氏度的温度表。
比如PT1000,4欧姆/摄氏度,加10uA电流是40uV,
要想0.001摄氏度,得测量到40nV,噪声峰峰值得小于分辨率才行。
又想了一条,要是测量1000摄氏度的温度范围,
比如750度,那就是4000欧姆——》40mV的满量程。
不过,可能测不了这么高的温度。

相关帖子

沙发
逗你玩~~~| | 2014-11-29 09:38 | 只看该作者
“测温”范围太大,可不能死扛着那个“RTD”~~~