本帖最后由 flower_huanghua 于 2014-11-29 10:39 编辑
随着金升阳电源的大量推广,市场占有率也越来越高,品质也越来越优良。
今年在一款金升阳电源的测试中,我们原来采用F1203XT-1WR2,12V转3.3V,隔离电压
3KV,如下图。
由于我们隔离电源放在另外一个板子上,中间通过排线连接,在低温-40度时,串口会出现一些乱码,后来找了很多原因,发现可能是电源引起的,原厂给我们的大力的支持,亲自拿这个片子做实验,派人来分析,还有电话邮件沟通。
由于这个片子不是反正和主板在一个板子上,线路比较长,所以厂家建议采用同封装的F1203XT-1WR2,12转5V,3KV隔离,在通过LDO变换到3.3V。如下图,改进后,
后续进行了大量的测试,在-40-+85度环境下,稳定运行。在高温75度时,测试了这颗芯片的温升也很小,基本就上升几度,基本在80度以下。这个芯片带负载在20%左右。
这颗电源也过了classB标准。
同时应用时,需要注意带载,如果低于10%,应该加一个电阻负载。
这颗芯片应用的时候注意,如果你的这个芯片和主板在一个板子上,使用F1203XT-1WR2是可行的,如果是两个板子的,建议使用上面的方案。这些都是做了大量的试验,也得到了原厂的大量的支持。
下面是原厂给的F1203XT-1WR2的测试报告,非常谢谢!
】
值得注意是,目前贴片封装的隔离电源其它厂家并不多,贴片的更适合机贴。
下面是这款尺寸一样的,适合汽车级环境下的同类型片子。
后续我会更多的关注金升阳的其他隔离电源,与金升阳一同成长。
|