打印
[51单片机]

用继电器的话一定要加光耦隔离吗?

[复制链接]
11480|10
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
秋水水天|  楼主 | 2014-12-2 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
243671731qq| | 2014-12-2 16:22 | 只看该作者
不加就不加呗,很多设计都不加的

使用特权

评论回复
板凳
秋水水天|  楼主 | 2014-12-2 17:03 | 只看该作者
243671731qq 发表于 2014-12-2 16:22
不加就不加呗,很多设计都不加的

使用特权

评论回复
地板
coody| | 2014-12-2 20:03 | 只看该作者
不一定,看你的设计能力。
我经常不隔离,8个、16个、24个继电器或电磁阀,都很好。

使用特权

评论回复
5
243671731qq| | 2014-12-2 21:32 | 只看该作者
光耦隔离无非就是保护
不加的话你看看是不是外部有极端情况可能损坏内部电路

使用特权

评论回复
6
wujh| | 2014-12-2 21:47 | 只看该作者
光耦隔离的目的是隔断电气连接的上的干扰传导,如果通过你板子上的小继电器的触点在去控制外围电路上的大继电器(既通过中继控制)其实也是一种隔离措施。

使用特权

评论回复
7
秋水水天|  楼主 | 2014-12-3 10:03 | 只看该作者
243671731qq 发表于 2014-12-2 21:32
光耦隔离无非就是保护
不加的话你看看是不是外部有极端情况可能损坏内部电路 ...

我用5V继电器控制24V电磁阀,需要加光电隔离吗?

使用特权

评论回复
8
jjjyufan| | 2014-12-3 10:12 | 只看该作者
如果你5V 和24V没隔离 加不加都无所谓的 加的话呢 自我安慰  关键还在于PCB布局
如果电源隔离了,那驱动也是一定要隔离的 否则电源隔离没啥意义

使用特权

评论回复
9
受不了了| | 2014-12-3 11:58 | 只看该作者
有点像老中医加药引子的感觉呢

使用特权

评论回复
10
wellhao2004| | 2014-12-3 14:34 | 只看该作者
不一定

使用特权

评论回复
11
weiyg8051| | 2014-12-3 15:18 | 只看该作者
继电器本身就是一种隔离器件,能处理好了你就不用加光耦。如果处理不好加了光耦也没有什么用处

使用特权