打印
[电路/定理]

接地线断路检测方法

[复制链接]
2201|18
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
yuliang33|  楼主 | 2014-12-23 17:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 yuliang33 于 2014-12-24 20:24 编辑

想检测一段接地线(X、Y之间)是否接触良好,这检测电路能否使用;雷击时大电流经PE线流向大地,我的检测电路会不会有问题?

或者能提供个更好的方案
更改电路:

相关帖子

沙发
longren007| | 2014-12-23 20:00 | 只看该作者
检测x和y点电压就可以了,视工作情况选取判据

使用特权

评论回复
板凳
yuliang33|  楼主 | 2014-12-23 21:09 | 只看该作者
longren007 发表于 2014-12-23 20:00
检测x和y点电压就可以了,视工作情况选取判据

检测电压更麻烦,检测通断方便吧

使用特权

评论回复
地板
songchenping| | 2014-12-23 21:27 | 只看该作者
参数再调一下,按照图中的参数光耦能导通吗?

使用特权

评论回复
5
yuliang33|  楼主 | 2014-12-24 08:53 | 只看该作者
本帖最后由 yuliang33 于 2014-12-24 09:00 编辑
songchenping 发表于 2014-12-23 21:27
参数再调一下,按照图中的参数光耦能导通吗?

这个是可以的,D207的Data Sheet标示时可以的

使用特权

评论回复
6
shalixi| | 2014-12-24 09:07 | 只看该作者
x和y点间加个小电阻,检测电阻两端的电压,比直接检测x和y点间的电压可靠。

使用特权

评论回复
7
yuliang33|  楼主 | 2014-12-24 09:45 | 只看该作者
shalixi 发表于 2014-12-24 09:07
x和y点间加个小电阻,检测电阻两端的电压,比直接检测x和y点间的电压可靠。 ...

这根是保护接地线,中间不能加任何不可靠的因素,雷击的电流留下来,能瞬间击穿电阻,现在是不需要测电压,测电压太麻烦,隔离不好做,

使用特权

评论回复
8
huayuliang| | 2014-12-24 11:42 | 只看该作者
电路可行,只是D1能否满足要求?

使用特权

评论回复
9
yuliang33|  楼主 | 2014-12-24 13:10 | 只看该作者
huayuliang 发表于 2014-12-24 11:42
电路可行,只是D1能否满足要求?

D1需要什么参数呢,

使用特权

评论回复
10
cnlxin| | 2014-12-24 14:10 | 只看该作者
电路能测量通断,但避雷线的接地电阻仅直接测量通断还是不够的,我记得要求必须小于4欧姆才能满足要求,当然还有其他的,请查看国家标准。

使用特权

评论回复
11
huayuliang| | 2014-12-24 16:40 | 只看该作者
yuliang33 发表于 2014-12-24 13:10
D1需要什么参数呢,

1N4007的反压是1000V,假如GND和PE断开,有雷击的话····

使用特权

评论回复
12
yuliang33|  楼主 | 2014-12-24 16:48 | 只看该作者
huayuliang 发表于 2014-12-24 16:40
1N4007的反压是1000V,假如GND和PE断开,有雷击的话····

是X、Y之间断开吧,如果断开有雷击的话换什么都没用,瞬间电流太大,肯定会击穿这部分电路,如果碰到这情况我是打算坏的,换掉这一部分电路,电源做隔离,保证其他电路不会损坏

使用特权

评论回复
评论
captzs 2014-12-24 20:01 回复TA
专用的避雷管就可接在X、Y之间,有的在雷击时可能会闪光(我觉得是这样,是否是,楼主查查资料),就可以被光器件接收表示接地线不良。 
13
huayuliang| | 2014-12-24 19:00 | 只看该作者
yuliang33 发表于 2014-12-24 16:48
是X、Y之间断开吧,如果断开有雷击的话换什么都没用,瞬间电流太大,肯定会击穿这部分电路,如果碰到这情 ...

是啊,我就是担心通过4007进入你的5V电源。然后把其他的也烧掉了。。。
光耦也才1500V多的绝缘电阻,能保证不被击穿?(嗯,这个不是指你顶楼电路里那个位置的光耦)

是不是做个独立的电路,手动来检测比较可行呢?

使用特权

评论回复
14
han0097| | 2014-12-24 19:07 | 只看该作者
不懂怎么个意思!

使用特权

评论回复
15
yuliang33|  楼主 | 2014-12-24 19:20 | 只看该作者
huayuliang 发表于 2014-12-24 19:00
是啊,我就是担心通过4007进入你的5V电源。然后把其他的也烧掉了。。。
光耦也才1500V多的绝缘电阻,能保 ...

手动不行啊,这个是需要集中化管理的,XY通过螺母拴紧,就是螺母两端,说到电压,让我想到可以用压敏电阻泄流。

使用特权

评论回复
16
shalixi| | 2014-12-24 19:44 | 只看该作者
X、Y之间再并个支路,里面接电池电阻电流表,电阻大一点。

使用特权

评论回复
17
yuliang33|  楼主 | 2014-12-24 20:21 | 只看该作者
shalixi 发表于 2014-12-24 19:44
X、Y之间再并个支路,里面接电池电阻电流表,电阻大一点。

没看明白,什么意思

使用特权

评论回复
18
shalixi| | 2014-12-24 21:27 | 只看该作者
yuliang33 发表于 2014-12-24 20:21
没看明白,什么意思

X、Y之间新接的支路里有电池电阻电流表,有电流,表示原来的X、Y之间的线是好的;没有电流,表示它断了。

使用特权

评论回复
19
huayuliang| | 2014-12-25 11:48 | 只看该作者
yuliang33 发表于 2014-12-24 19:20
手动不行啊,这个是需要集中化管理的,XY通过螺母拴紧,就是螺母两端,说到电压,让我想到可以用压敏电阻 ...

嗯,集中管理,俺之前猜到了。压敏电阻泄流确实是个好主意,不过TVS更好吧?

那现在问题就在绝缘上了。
光耦倒是好办,虽然说绝缘强度不足,不过可以用类似的器件自制,嗯,LED+光敏电阻,间距大些。
独立的、有足够绝缘强度的隔离电源是个问题。

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

11

主题

83

帖子

2

粉丝