打印

请问三菱PLC的电气控制问题

[复制链接]
2198|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
YANGGUON|  楼主 | 2007-4-19 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用三菱PLC  型号F1-20MR 程序如下
1.请问PLC的程序中A 、B、C、D、E段梯形图每段的作用是怎样的?
2.请问程序 10  OUT  T452    T452要先设置延时0.3秒才可以作T452输入延时0.3秒
            11  K     0.3
            12  LD    T452  
3 请问程序10  OUT  T452   T452输出延时0.3秒
          11  K     0.3
          12  LD    T452  T452输入延时0.3秒
          13  OUT   T453  T453输出延时0.3秒
          14  K     0.3

这两个定时器是控制黄灯亮的时间为0.3秒,灭灯为0.3秒吗?三菱PLC F1-20MR的计时器只可以一个T452定时一次时间(0.1-999秒)如果输出端口要再定时需要再用T453定时器.吗??
假如以上我的理解都错了,这两个定时器是控制什么的??

功能为十字路**通灯的控制,其控制要求是,东西方向的绿灯(或红灯)亮时,南北方向的红灯(或绿灯)同时亮,每隔10秒钟各方向绿灯(或红灯)与红灯(或绿灯)切换一次,凡绿灯亮后7秒钟同时向黄灯同时闪光,再经3秒,绿、黄灯熄,同时向红灯亮。凡红灯向绿灯切换时,黄灯不亮。

0   LD   X400   X400端口输入
1   ANI  Y433   Y433端口禁止输出
2   OUT  Y430   Y430端口输出
3   OUT  T450   T450并联Y430延时7秒后Y431端口东西黄灯亮
4   K     7
5   OUT  T451   T451并联Y430延时10秒后(东G南R西G北R)灯亮
6   K     10   
7   LD   T450   输入T450延时7秒
8   OR   T454   并联定时器T454,假如T450定时器断开连接,T454起到延时7秒作用
9   ANI  T453   禁止T453起定时作用
10  OUT  T452   T452输出延时0.3秒
11  K     0.3
12  LD    T452  T452输入延时0.3秒
13  OUT   T453  T453输出延时0.3秒
14  K     0.3
15  AND  Y430   东G南R西G北R灯输出
16  OUT  Y431   东西黄灯3秒定时亮,T452和T453定时器控制黄灯亮0.3秒,灭0.3秒
17  LD   T452    T452输入定时0.3秒
18  AND  Y433   Y433与Y432同时输出  这句意思是什么?
19  OUT  Y432   Y432端口输出
20  LD   T451    T451定时10秒输入
21  OR   Y433    并联Y433输出,如果T451不起作用,Y433也有输出
22  ANI  T455    关闭计时器T455
23  OUT  Y433   Y433输出
24  OUT  T454   T454并联输出口Y433,作定时7秒后Y432端口南北黄灯亮
25  K     7
26  OUT  T455   T455作(东R南G西R北G)( 南北黄灯)定时10秒后四灯灭
27  K     10
28  END

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

10

主题

30

帖子

0

粉丝