我们新增了两套扩充系统,电源有三相380V和单相220V两种。有一个特殊的地方是都要经过隔离变压器现对负载供电。

负载设备和人一样高大。设备内部电路与外壳绝缘,外壳也不准接地,这是作业环境安全需要,不能改。

现在的问题是:生产24小时不间断,出于防雷需要,电源柜要安装Furse的避雷器。过去装避雷器都没问题,只是现在的型号多了一个后缀M1,三相电源部分N线和地线相连,送电上去没问题。可是,单相电源部分没连,结果一送电内部指示**就报警。经检查,判断为N线未接地引起。这样,问题就出来了----

为什么我们过去同样接法不报警,现在就报警了呢?

产品型号:ESP 240 M1
实测N线和L线对地电压都是112V左右。

---------
注:Furse避雷器是英国产品,很贵,但保修5年。因为保修时间长,一直没有机会拆开看里面的电路结构。

参考:


http://www.furse.com/home.htm
http://www.stone-lightning-protection.co.uk/pages/products/name=ESP_120_M1%2C_ESP_208_M1%2C_ESP_240_M1%2C_ESP_415_M1/rowid=114
http://www.el-con.nl/pdf/m1.pdf
http://www.farnell-newarkinone.co.jp/CatalogPage/2-123.pdf
http://www.el-con.nl/pdf/m1.pdf
http://www.farnell-newarkinone.co.jp/CatalogPage/2-123.pdf
http://keison.co.uk/furse/furse06.htm
http://www.stoneservices.co.uk/cms/thesite/public/uploads/uploadsbank/1138009464_875.pdf
http://keison.co.uk/furse/pdf/mains_supplies/m1_installation.pdf
 
 
http://www.tokai.com.my/pdf.htm



相关链接:http://www.furse.com/home.htm

相关帖子

沙发
iC921|  楼主 | 2007-10-16 00:41 | 只看该作者

该避雷器关于报警的说明(据**)

If lit/flashing disconnect unit & check Neutral to Earth supply voltage

如果该指示灯常亮或闪烁,请断开该装置电源,并检查N线对地(线)电压。