请问,110V的电机可不可以用220V驱动,如果用了啥后果呢?

[复制链接]
4317|6
 楼主| zhf0763 发表于 2008-3-28 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
孤独泪 发表于 2008-3-28 16:53 | 显示全部楼层

不可以,烧坏绕组

  
wufeng_495 发表于 2008-4-4 06:43 | 显示全部楼层

呵呵

  
PowerAnts 发表于 2008-4-4 08:25 | 显示全部楼层

有一种场合可以

110V/60Hz改220V/120Hz供电,变频驱动就要如此,也必需如此。<br /><br />如果频率不变,如2楼所言:烧掉(因为磁路不可能有2倍的裕量,磁通会饱合)
向化明 发表于 2008-4-4 14:20 | 显示全部楼层

我看到人家串个电容就可以

  
xiong8707 发表于 2008-4-5 13:13 | 显示全部楼层

串电容可以???

串电容可以吗?怎么串???说来听下
betterhui 发表于 2008-4-12 12:43 | 显示全部楼层

it works if you can control the current properly

as&nbsp;i&nbsp;think,&nbsp;the&nbsp;winding&nbsp;current&nbsp;determine&nbsp;the&nbsp;performance&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;mortor&nbsp;control&nbsp;system&nbsp;,so&nbsp;if&nbsp;u&nbsp;can&nbsp;control&nbsp;the&nbsp;stator&nbsp;current&nbsp;properly&nbsp;by&nbsp;the&nbsp;means&nbsp;like&nbsp;PWM&nbsp;or&nbsp;others,&nbsp;the&nbsp;motor&nbsp;will&nbsp;run&nbsp;as&nbsp;usual.&nbsp;Hope&nbsp;u&nbsp;can&nbsp;get&nbsp;it.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

6

主题

6

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部